Подскажите пожалуйста, у нас помещение аккумуляторной с категорией Д, по проекту предусмотрено рабочее освещение - 4 взрывобезопасных светильника. Проблема в том, что это дорого обходится, аварийное освещение не предусмотрено...Как принять правильное решение и при этом сэкономить?
-
помещение аккумуляторной с категорией Д
и при этом 4 взрывобезопасных светильника
?
Проблема в том, что это дорого обходится
Что дорого обходится? Установка в помещении с категорией "Д" взрывобезопасных светильников?
-
В ПУЭ ничего конкретно об этом не написано...у меня по проекту 4 светильника, заказчик говорит, что можно поставить два....или же если категория низкая, то вообще обычными обойтись, подскажите где можно об этом почитать - освещение, отопление в помещении низкой категории.
-
Категория "Д"... а зоны там наверно все-таки есть взрывоопасные?
-
у меня по проекту 4 светильника, заказчик говорит, что можно поставить два
Рассчитайте... методов расчета хватает... Может можно и два, может и четыре, а может и шесть понадобится
А заказчика слушать - себе дороже
-
у нас помещение аккумуляторной с категорией Д
lenozzy, потребуйте от технологов расчет категории, мотивируя надобностью оного для определения класса. Из раздела ТХ необходимо определить, что за помещение "аккумуляторная", в нем только храняться, заряжаются или и то и другое.
В расчете должна быть, как пример, такая фраза =
Заключение: при условии оснащения помещения «зарядная» аварийной вентиляцией с кратностью воздухообмена не хуже Аа.в. = 15 час-1 и которая соответствует требованиям п. 7.2.3 НАПБ Б.03.002-2007, СниП 2.04.05-91 и НПАОП 40.1-132-01, помещение «зарядная», с наличием горючего газа, допустимо не относящееся к категории А, допускается отнести к категории В (пожароопасная).
-
потребуйте от технологов расчет категории
Такі розрахунки уже є готові . Виклав в файловий архів .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1924 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1924)
-
Roman3R, уже скачал - благодарю.
Вопрос - это электриково? "Аккумуляторная" не ТП.
Хотя..., да ради Бога :)
-
lenozzy, згідно з пунктом 6.10.4 ПТЕЕС освітлення будь-якого приміщення акумуляторної повинно бути виконано вибухозахищеними світильниками під ЛН, при цьому категорія ролі не грає. Там же і норма освітленості -- 200 Лк.
Взагалі почитай розділ 6.10 ПТЕЕС, там багато вимог щодо приміщень акумуляторних.
-
Спасибо большое!