Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: gerasim_76 від 03 Лютий 2012, 11:49:07

Назва: Помогите разобраться с селективностью ПКТ-10
Відправлено: gerasim_76 від 03 Лютий 2012, 11:49:07
Делаю проверку уставок релейки на двух ПС-35/10  на отходящих линиях 10 кВ.( Проект для согласования в Киевоблэенерго)
На одной ПС-35/10 стоят реле типа РТВ с характеристикой на карте селективности (Л-97) имеют отличную селективность с ПКТ-10/40А для трансформатора 630кВА в конце линии.(хотя надо 80А :) но там тогда вообще будет бросаться в глаза неселективность)
а вот с другой ПС-35/10 проблемка. На отходящей линии 10 кВ стоят микропроц. реле, которые имею другую характеристику, и на карте видно неселективность при токе от 200А до230А....что делать? показывать такую карту селективности в проекте? по расчетам все четко с коеф. чувствительности, как в основной зоне, так и резервной.
(http://gerasim76.users.photofile.ru/photo/gerasim76/3928801/96443020.jpg)
Назва: Re: Помогите разобраться с селективностью ПКТ-10
Відправлено: Андрюха РЗА від 07 Лютий 2012, 12:46:35
Нужно смотреть на конкретный диапазон токов к.з. (Мин - макс) и как уставки реле и ПКТ ведут себя именно в этом диапазоне. На других участках - можно сказать ,что по расчетам - таких токов в сети не будет.
Назва: Re: Помогите разобраться с селективностью ПКТ-10
Відправлено: gerasim_76 від 08 Лютий 2012, 12:48:11
Спасибо Андрюха! я так и предполагал, но нужно было подтверждение кого-то опытного)