Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 11:16:17

Назва: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 11:16:17
Уважаемые коллеги! Помогите советом. Делаю проект реконструкции локомотивного депо, старое здание разбирается до фундамента и на нем возводится новое из сандвич-панелей, все колоны в середине здания демонтируются, смотровые канавы и пол соответственно остаются. Возник вопрос как осуществить подвод кабеля к оборудованию стоящему вдалеке от стен. Сначала думал как обычно в трубах, но прикинул радиусы изгиба труб при выходе на поверхность и глубина получилась не менее0,5м, в существующем полу наверняка не получится. Какие еще способы прокладки можно применить?
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Сугор від 03 Лютий 2012, 11:27:04
Bobertigra, ну самый простой - это, наверное, по лоткам. Правда необходимо будет решать проблему крепления лотков и опусков кабелей к оборудованию. Есть ли в цеху контактная сеть? Второй вариант - кабель каналы в полу, но тогда необходимо использовать кабели с маслостойкой изоляцией
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 11:40:00
Лотки наверное отпадают, высота до ферм 10м, плюс кран-балка двигается перпендикулярно путям. А нельзя ли уложить в каналы кабель в пластиковой трубе? В двустенной DKC например или еще каких?
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Сугор від 03 Лютий 2012, 11:52:19
А нельзя ли уложить в каналы кабель в пластиковой трубе?
опять же возвращаемся к радиусам поворота трубы.
Ну, я думаю, что кран балка не помеха. Лотки можно проложить под подкрановыми путями, или над краном-балкой, а опуски выполнять по колонах к которым будут крепится кранбалка. Да и освещение все равно будет над кранбалкой.
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 11:55:07
И еще, где можно детально посмотреть конструкцию таких каналов в полу?
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 11:57:12
Ну радиус все же меньше будет в гибкой трубе :) Сейчас еще буду прикидывать что дешевле, маслостойкий кабель или обычный плюс труба.

Проблема в том что колон внутри здания нет, кранбалка 5т крепится снизу к фермам, а чтобы спустить кабель с 10м с лотка, наверняка придется ставить колону, или кабельрост (правда его тоже нет к чему крепить)
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Сугор від 03 Лютий 2012, 12:04:28
И еще, где можно детально посмотреть конструкцию таких каналов в полу?
Попробуй поискать типовики, а так - как фантазия сработает. Есть готовые металлические кабель каналы для заливки в бетон, но они дорогие, можно самому придумать конструкцию из уголков и листового железа
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Сугор від 03 Лютий 2012, 12:06:06
кабельрост (правда его тоже нет к чему крепить)
к кабельростам в каталогах есть конструкции к которым его можно крепить
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 12:12:04
можно самому придумать конструкцию из уголков и листового железа

Я уже делал как-то, канал в бетоне, углы усилены уголком, а сверху стандартная плита бетонная, но то самодеятельность была, непонятно как такая плита нагрузку держит. Сейчас значит буду типовики перебирать.
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Сугор від 03 Лютий 2012, 12:14:59
Bobertigra, да не надо накрывать бетоном. Верх канала идет вровень с полом и накрывается листом железа. ЕЛКОМовкие выставки посещал? Вся ЭКСПОПЛАЗА в таких кабель каналах
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 12:20:17
ЕЛКОМовкие выставки посещал? Вся ЭКСПОПЛАЗА в таких кабель каналах
:-[ Из Днепра ни разу не выбирался.
Чтобы лист не съезжал снизу уголок приварен?

И еще такой вопрос, есть ли возможность в таких каналах организовать подключение передвижного оборудования, домкратов или заправочных автоматов?
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Сугор від 03 Лютий 2012, 12:26:23
Ну примерно, как-то так
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 12:34:40
Здесь стенки и дно тоже металл?
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Сугор від 03 Лютий 2012, 12:39:19
Bobertigra, угу.
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 12:54:01
А просто бетон и сверху металл нельзя?
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Сугор від 03 Лютий 2012, 12:57:33
А просто бетон и сверху металл нельзя?
Незнаю, в любом случае, нужно давать задание конструкторам
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 13:18:49
Попробую своих конструкторов спросить, хотя на них надежды мало :) И все же, можно ли в таком канале организовать силовые разъемы для подключения передвижного оборудования (вдоль этих каналов) ?
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Сугор від 03 Лютий 2012, 13:26:39
можно ли в таком канале организовать силовые разъемы для подключения передвижного оборудования
Думаю что не стоит. Розетки можно установить в смотровой яме, на корпусах стацинарного оборудования или установить щиты с розетками
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 13:33:44
Ну я совсем уж обнаглею: какие напольные конструкции можно применить для расположения в них силовых разъемов? Щиты с монтажной панелью на основании, из уголка например, подойдут?
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Torro від 03 Лютий 2012, 13:51:50
какие напольные конструкции можно применить для расположения в них силовых разъемов? Щиты с монтажной панелью на основании, из уголка например, подойдут?
Делали подобное (см. вложение)
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Сугор від 03 Лютий 2012, 13:54:25
Bobertigra, у ОВО есть интересные решения
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Torro від 03 Лютий 2012, 14:14:04
Сначала думал как обычно в трубах, но прикинул радиусы изгиба труб при выходе на поверхность и глубина получилась не менее0,5м, в существующем полу наверняка не получится.
Ну почему же? Пусть изгиб трубы начинается, например, на отм. -0,150, а заканчивается на +0,350. И не надо заглублять при этом трубу на 0,5 м.
Назва: Re: Способ прокладки кабеля в локомотивном депо
Відправлено: Bobertigra від 03 Лютий 2012, 15:13:27
Ну почему же? Пусть изгиб трубы начинается, например, на отм. -0,150, а заканчивается на +0,350. И не надо заглублять при этом трубу на 0,5 м.
В этом тоже есть смысл, буду думать