Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Виктор
« : 12 Січень 2012, 12:55:02  »

А как быть архитекторам. Чтобы обозначить пути эвакуации им тоже надо лицензию иметь от пожарников?
Если под словом "обозначить" имеется в виду "определить", то не надо - по лицензионным условиям для "пожарных" дел этот вид деятельности не лицензируется.
Автор: Сугор
« : 12 Січень 2012, 11:26:30  »

Goya, вот тут и начинается самое интересное :), очень часто в здании выполняют два вида эвакуационного освещения одно при пожаре, другое обычное. Кстати, в первом случае указатели выхода должны сертифицироваться.
Автор: Goya
« : 12 Січень 2012, 11:17:00  »

Cогласно ныне действующих норм для проектирования эвакуационного освещения при пожаре необходимо иметь лицензию от пожарников. данный тип освещения входит в систему "оповещение и управление эвакуацией при пожаре"

Я может что то пропустил, но чего то недопонял. Если, для примера, я делаю офис, с одной линией эвакуационного освещения и одним ПК (который подсвечу или наклейку закажу), то я должен ее проектировать с разрешения пожарников?

А как быть архитекторам. Чтобы обозначить пути эвакуации им тоже надо лицензию иметь от пожарников?
Автор: Сугор
« : 12 Січень 2012, 10:08:22  »

Cогласно ныне действующих норм для проектирования эвакуационного освещения при пожаре необходимо иметь лицензию от пожарников. данный тип освещения входит в систему "оповещение и управление эвакуацией при пожаре" (впрочем не буду рвать очередной баян, данная тема уже обсуждалась)
Автор: Roman3R
« : 11 Січень 2012, 20:35:24  »

пожар, горит кабель в начале аварийной группы...
Нормативні вимоги необхідно виконувати , але автори цих норм написали незадумуючись , адже світильники аварійного освітлення при високій температурі вийдуть з ладу значно швидше від кабелю Е30 і не буде евакуаційного освітлення при "живиому" ще кабелю .
Автор: O.S.
« : 11 Січень 2012, 18:20:21  »

Но я запитываю все аварийное освещение таким кабелем, не только эвакуационное

Дороге задоволення
Автор: Иг
« : 11 Січень 2012, 18:08:32  »

    Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.

Goya, обоснуйте. Возможно, Вы имели в виду светильники эвакуационного освещения?
вставлю 5 коп -  эвако без аккумуляторов сидит на аварийной группе, которая запитана обычным кабелем, пожар, горит кабель в начале аварийной группы...
Автор: Иг
« : 11 Січень 2012, 17:55:57  »

Но я запитываю все аварийное освещение таким кабелем, не только эвакуационное.
+1
или просто на светильниках с аккумуляторными блоками, питающимися от сети рабочего освещения?

А нельзя
ДБН В.2.5-23-2010
4.12     Застосування для робочого і аварійного освітлення спільних групових щитків, а також установлення апаратів керування робочим і аварійним освітленням, за винятком апаратів допоміжних ланцюгів (наприклад, сигнальних ламп, ключів керування), в спільних шафах не допускається.

Есть разница между аварийным и эвакуационным. Эвако с аккум. можно садить на рабочее, аварийное нельзя
Автор: Goya
« : 11 Січень 2012, 17:16:17  »

Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.
Goya, обоснуйте. Возможно, Вы имели в виду светильники эвакуационного освещения?

По нормам прописано что светильники эвакуационного освещения надо Е30 запитывать.
Но я запитываю все аварийное освещение таким кабелем, не только эвакуационное.
Автор: Сугор
« : 11 Січень 2012, 16:36:05  »

Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.
Goya, обоснуйте. Возможно, Вы имели в виду светильники эвакуационного освещения?
Автор: staripan
« : 11 Січень 2012, 16:34:52  »

нет вроде 2-я категория для аварийного освещения
Автор: CC19
« : 11 Січень 2012, 16:29:26  »

Что за объект хоть? Может аварийное освещение должно быть по І категории? Тогда аккумуляторы.
Автор: Goya
« : 11 Січень 2012, 16:24:50  »

Я бы сделал отдельный щит аварийного освещения и от него тянул бы огнестойкий кабель.
И светильники заказал бы с аккумулятором на 1 час или на 3 в зависимости от требований.
Автор: staripan
« : 11 Січень 2012, 16:17:51  »

Ну светильников порядка 30 -50 in (4*18 Вт)
Автор: Goya
« : 11 Січень 2012, 16:08:07  »

Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.
Так что сравнивайте только стоимость самих светильников и щитков, но по сравнению с кабелем это копейки.

пысы. Это Украина