Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: blackice
« : 08 Вересень 2011, 15:04:00  »

думаю так буде норм))
Автор: Yurik
« : 08 Вересень 2011, 14:43:47  »

blackice, у меня в открытом виде под рукой был ИЕК, а так меняйте на что душе угодно.
Автор: blackice
« : 08 Вересень 2011, 14:24:53  »

Дякую за схему, зовнішній блок Mitsubishi Heavy SCM80ZJ-S, внутрянки SRK25zj-S, в залежносты від площі приміщення наскільки я розумію, типи кондиціонерів давали кондиціонерщики)

Я так розумію цю схему можна зібрати і на основі апаратури інших виробників, наприклад Мьоллер, ну щоб не прив"язуватись до ІЕКовського обладнання)?
Автор: Yurik
« : 08 Вересень 2011, 12:37:53  »

blackice, схемка в приложении, но надо не забыть показать еще N и PE для отходящих кабелей. У вас на схеме все доп элементы к автоматам показаны как контакторы, а они все таки доп элементы. И такая схема спасает при срабатывании автоматов, но не при срабатывании автоматики самих кондиционеров. Хотя повторюсь уже, между внутренними и наружными блоками должна быть связь своя. Кстати паспортами не разжились на кондиционеры? Или уже написали бы тип, так можно в инете найти.
Автор: blackice
« : 07 Вересень 2011, 10:24:14  »

2 Yurik, отак покатіт?
Автор: blackice
« : 06 Вересень 2011, 13:56:40  »

2 Yurik, як це все на схемці показати? :-[

виручайте)
Автор: Roman3R
« : 06 Вересень 2011, 13:51:10  »

Ну и соединить первые со вторыми.
Більшість кондиціонерів мають свій внутрішній захист який може спрацювати а автомат на лінії його живлення залишиться ввімкненим .
Вихід в такому випадку
Надо посмотреть паспорт и скорее всего ваш вопрос отпадет
Автор: Yurik
« : 06 Вересень 2011, 13:33:25  »

O.S., не всегда, делал проект, где отдельно запитывались наружный блок и внутренние, но все равно была заводская связь (автоматика) между блоками.
кондиціонерщики просять зробити, щоб при знеструмленні зовнішнього блоку - знеструмлювались всі внутрішні))

на автомате, который питает внешний блок поставить контакт контроля состояния автомата (типа такого http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/detail.php?ID=8389), а к автоматам питающим внутренние блоки, поставить расцепитель (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/detail.php?ID=8390). Ну и соединить первые со вторыми.
Автор: O.S.
« : 06 Вересень 2011, 11:00:57  »

Кондиціонерщики хочуть , щоб коли відключався зовнішній блок(при к.з. чи перегрузці) гасли  заодно і внутрішні блоки, а при аварійній ситуації на внутрішньому блоці вимикався тільки він сам. Питання стоїть таким чином , як це все організувати?

Як правило, в мульти-спліт-системах внутрішні блоки підключаються від зовнішнього блоку, лінія живлення котрого захищається автоматичним вимикачем. Тому при КЗ чи перевантаженні відключається автомат, який вирубає всю систему.
Автор: Сугор
« : 05 Вересень 2011, 21:51:46  »

blackice, а ОВКашники задание выдавали? А вообще если гостиниа большая, то в проекте должен быть раздел BMS в который входит автоматика (управление) всего оборудования здания. Если ситуация критическая, то можно поступить следующим образом - от этажных щитов вентиляции (если такие есть) подключить внутрение блоки через пускатель сигнал на который пусть подают кондиционерщики.
Автор: Бригадир
« : 05 Вересень 2011, 18:04:24  »

Ну кондиционерщики, как всегда, отморозились от проекта автоматики. Деньги видимо сняли, а теперь ищут крайнего.
Автор: blackice
« : 05 Вересень 2011, 17:21:55  »

кондиціонерщики просять зробити, щоб при знеструмленні зовнішнього блоку - знеструмлювались всі внутрішні)) ось в чому "загвоздочка"
Автор: Yurik
« : 05 Вересень 2011, 17:06:18  »

blackice, между блоками кондиционеров (внутренними и внешними) есть связь (своя автоматика) и при необходимости отключает блоки. Надо посмотреть паспорт и скорее всего ваш вопрос отпадет. Если необходимо не подавать напряжение тока можно поиграть контакторами
Автор: Сугор
« : 05 Вересень 2011, 16:44:17  »

blackice, это вопрос к автоматчикам
Автор: blackice
« : 05 Вересень 2011, 16:38:34  »

Добрий день форумчани, є така ситуація:

Замовник хоче виділити всі кондиціонери в готелі в окремий щит. Але є одне не, в готелі схема кондиціонування виконана таким чином, що є один зовнішній блок на декілька внутрішніх блоків (приблизно на один зовнішній блок 3-4 внутрішніх). Кондиціонерщики хочуть , щоб коли відключався зовнішній блок(при к.з. чи перегрузці) гасли  заодно і внутрішні блоки, а при аварійній ситуації на внутрішньому блоці вимикався тільки він сам. Питання стоїть таким чином , як це все організувати?