Повідомлення в цій темі

Автор: Ageev
« : 08 Червень 2011, 07:21:17  »

 Как я понял расчет нагрузок делается в проекте временного электроснабжения стройки. Ну в принципе это не важно. Я сделал расчет с использованием Ки=0,1 для крана при пв=40% ввел коэффициент максимума и получил расчетную мощность. Примерный расчет по Сенчину с Кс=0,4 для кранов и с коэффициэнтом несовпадения максимумов 0,8 в принципе дает приблизительно тот же результат. Стройку делал первый раз поэтому возникают сомнения что в результате получается заниженная мощность Ру=150кВт, а Рр=72 кВт.
Автор: *Андрей*
« : 07 Червень 2011, 17:15:09  »

Ageev, а стадия "П" для объекта выполнялась? На стадии "П" должен выполняться проект организации строительства (ПОС) и если мне не изменяет память, там приводится таблица расчета электрических нагрузок строительных механизмов. По, крайней мере, я работал с такими таблицами из ПОСа
Electrician, я тоже так делал. Там еще высчитывается общее водопотребление, потребность в бытовках для рабочих, материалов, потоки материалов с рабочими в процессе строительства и т.д. и т.п.
Автор: Electrician
« : 07 Червень 2011, 17:05:20  »

Ageev, а стадия "П" для объекта выполнялась? На стадии "П" должен выполняться проект организации строительства (ПОС) и если мне не изменяет память, там приводится таблица расчета электрических нагрузок строительных механизмов. По, крайней мере, я работал с такими таблицами из ПОСа
Автор: ramazan1978
« : 07 Червень 2011, 15:56:29  »

сейчас не вспомню, но посмотри временное электроснабжение
Автор: Ageev
« : 07 Червень 2011, 15:49:34  »

Спасибо! Только вопрос где взять Кс для оборудования.
Автор: ramazan1978
« : 07 Червень 2011, 15:06:46  »

пример расчета
Автор: Ageev
« : 06 Червень 2011, 12:16:24  »

Кранов будет 2шт, 2сварочных, бытовки и наружное освещение
Автор: Roman3R
« : 04 Червень 2011, 23:11:35  »

какой брать коэффициент использования для башенных кранов
Зависит от числа кранов . Сколько их там будет ?
Автор: Ageev
« : 04 Червень 2011, 21:10:57  »

 Спасибо за инфу! По Сенчину прикинул вроде выхлдит тоже на тоже значит и 0,1 проидет
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Червень 2011, 15:11:03  »

Вообще-то есть Сенчев "Электроснабжение строительства". Но у меня его под рукой нет и цифры я не очень помню.
http://www.twirpx.com/file/357119/ Вот тут можно его скачать.
Автор: Ageev
« : 03 Червень 2011, 15:06:09  »

Да 0,1 взят из справочных данных тяжпромпроекта но он вроде как для промышленных производств а для стройки потянет или нет вопрос .
Автор: Ageev
« : 03 Червень 2011, 15:02:01  »

Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста при расчете общей нагрузки на стройплощадку какой брать коэффициент использования для башенных кранов (в справочных данных есть 0,1) вот думаю не маловато ли?