Автор: denwer_
« : 25 Березень 2011, 21:39:58 »...вот еще информация по тепловыделению, которой поделились добрые люди... 

Далее, 21,3м шин как я понимаю, при ширине шкафа 0,8м это около 26 шкафов в ряд.В шкафу прокладывается 3 шины (по одной на каждую фазу). При высоте ячейки 2 метра, высоте автомата не более 0,5м и нижнем расположении шин - на одну фазу получится 1,5м (4,5м на 3 фазы). В ощем получается не больше 5шкафов. Так что все нормально.
...- При проектировании ЗРУ 0,4 кВ на номинальный ток 1,6 кА необходимо выбрать количество на фазу и сечение сборных шин. Выбрал сначала сечение 1х80х10 по ПУЭ, потом для интереса посчитал сколько выделится тепла при 1,6 кА с 1 метра выбранного сечения. Результаты расчета слегка привели в расплох: получилось что во вводной ячейке (шкаф 800х800х1000, IP21) выделится около 2 кВт тепла :...Здравствуйте. Собственно по расчету который приведен:
вот вы как выбрали бы?Если вы не являеиесь производителем НКУ, то это не ваш вопрос. Все расчеты делает завод изготовитель согласно опросного листа.