Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 06 Липень 2016, 13:30:45  »

Protivoves, ну так так и написано.
Противопожарный водопровод - это пожкраны, а не автоматическое ПТ. Они практически в любом здании требуются. А в теме разговор об АУПТ.
Автор: Protivoves
« : 05 Липень 2016, 17:28:48  »

Чуток освежу тему ).

NeON2K, то-есть согласно НТПД-90 не надо пожаротушить генератор? Нужна только сигнализация?
А тушить только кабельные конструкции?


"9.2. Пожаротушение.
9.2.1. Для тушения пожаров на ДЭС необходимо предусматривать, как правило, противопожарный водопровод,
источником водоснабжения которого должен являться существующий закольцованный водопровод с двумя
нитками ввода.
Источниками водоснабжения могут являться также: градирня, бассейн, резервуары запаса воды (не менее
двух). В этом случае противопожарный водопровод не выполняется. Внутренний противопожарный водопровод
для ДЭС мощностью менее 1000 кВт не предусматривается.
9.2.2. Автоматическое пожаротушение распыленной водой на ДЭС необходимо предусматривать в кабельных
сооружениях (кабельные этажи, шахты, туннели).
9.2.3. Первичные средства пожаротушения проектом не предусматриваются. Оснащение ДЭС этими
средствами производится службой эксплуатации.
9.3. Пожарная сигнализация.
Все производственные и административные помещения ДЭС без постоянного пребывания людей необходимо
оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. При этом сигнал о возникновении пожара должен
выдаваться в помещение, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство.
Извещатели для пожарной сигнализации должны выбираться из условия раннего обнаружения пожара,
окружающей среды их установки (влажности, взрывоопасности, рабочей температуры и скорости воздушного
потока).
Размещение извещателей автоматической пожарной сигнализации должно выполняться в соответствии со
СНиП 2.04.09-84 и "Инструкцией по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. РД
34.49.101-87". "
Автор: buldozer
« : 15 Лютий 2011, 09:38:01  »

В проект (разделы АР, ТХ...) изменения внесены? Если нет - коморки "вне закона", самострой.  На основании чего вносить какие-либо изменения в проект "пож.тушения" в таком случае? Монтаж то - согласно проекту.
В архитектурную часть проекта изменения внесены, а вот пожарка уже согласована в старом виде. Придётся вносить изменения. Что в этих помещениях до сих пор так и не удалось выяснить. Так что предварительно там пока просто пожарка по замыслу  ???
Автор: rga
« : 14 Лютий 2011, 13:08:07  »

buldozer, тушению подлежит помещение ДЭС. Там понятно, чему гореть и зачем тушить. "Каморки" под ПТ не попадают, если это не есть помещения, обозначенные в перечне или ДБН по типу здания (например, если это складик ЛВЖ, то тушить придется, если помещение уборочного инвентаря - нет).
АПС ставить в каморках надо, если они не категории Д. Но управлять от этих извещателей АПТ нельзя. Представьте, в каморке возник пожар, в ДЭС рванули модули и, естественно, ничего не потушили. Порошок осыпался, пожар в каморке разгорелся и перешел уже собственно в ДЭС. А тушить уже и нечем.
Конечно, если в каморках очень много пожарной нагрузки, есть источники возгорания и возможен переход огня в само помещение ДЭС (незаделанные отверстия какие-нибудь для кабеля, а кабель горючий), то от установки в каморках АПТ никому хуже не будет (кроме бухгалтеров заказчика). Но нормы этого не требуют (нормы требуют заделать все отверстия и применять кабель не распространяющий горение).
Автор: sbal
« : 11 Лютий 2011, 16:11:44  »

Сейчас внутри дизельной сделали ещё две каморки, размером приблизительно 3*2м с дверями.
В проект (разделы АР, ТХ...) изменения внесены? Если нет - коморки "вне закона", самострой.  На основании чего вносить какие-либо изменения в проект "пож.тушения" в таком случае? Монтаж то - согласно проекту.
Дальнейшее обсуждение, считаю возможным при предоставлении дополнительных сведений об объекте. ДЭС ДЭС-е рознь.
Автор: NeON2K
« : 11 Лютий 2011, 15:52:10  »

НТПД-90
__________________
МИНЭНЕРГО СССР

 

НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

НТПД-90
Срок введения с 01.07.1990
по 01.01.1995*
____________________
Срок действия продлен
Протоколом от 13.05.96 г.

...
3.7. В дизельной электростанции, являющейся основным источником электроснабжения, необходимо предусматривать бытовые и вспомогательные помещения:
- гардеробные с умывальниками;
- уборные;
- душевые;
- комнату для приема пищи;
- мастерскую;
- склад ЗиПа и материалов.
Могут быть предусмотрены и другие помещения при соответствующем обосновании.
Для резервных ДЭС перечень помещений не нормируется.
...

9.2.2. Автоматическое пожаротушение распыленной водой на ДЭС необходимо предусматривать в кабельных сооружениях (кабельные этажи, шахты, туннели).
9.2.3. Первичные средства пожаротушения проектом не предусматриваются. Оснащение ДЭС этими средствами производится службой эксплуатации.
9.3. Пожарная сигнализация.
Все производственные и административные помещения ДЭС без постоянного пребывания людей необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. При этом сигнал о возникновении пожара должен выдаваться в помещение, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство.
Извещатели для пожарной сигнализации должны выбираться из условия раннего обнаружения пожара, окружающей среды их установки (влажности, взрывоопасности, рабочей температуры и скорости воздушного потока).
Размещение извещателей автоматической пожарной сигнализации должно выполняться в соответствии со СНиП 2.04.09-84 и "Инструкцией по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. РД 34.49.101-87".
Автор: buldozer
« : 11 Лютий 2011, 15:24:06  »

На строящемся объекте есть дизельная электростанция, где предусмотрено аэрозольное пожаротушение (2 АГС). Сейчас внутри дизельной сделали ещё две каморки, размером приблизительно 3*2м с дверями. Что там будет мне конкретно не ответили, но сказали, что это звукоизоляционные помещения. По экспликации всё это идёт одним помещением - ДЭС.
Вопрос:
- нужно ли в этих помещениях ставить тушение?
- если в этих помещениях не нужно ставить тушение, то там ставить по одному пож. датчику, или всё-же по два для управления тушения в самой дизельной?
Заранее спасибо за ответ!