Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 14:10:09  »

а откуда выкопировка?
Автор: Roman3R
« : 08 Липень 2013, 14:00:43  »

по какой методики вы делали расчет
Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 13:51:52  »

а по какой методики вы делали расчет? где она указана? мне бы сослаться на нее :-[
Автор: Roman3R
« : 08 Липень 2013, 13:13:54  »

Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 12:58:01  »

а откуда эти данные?
Автор: Roman3R
« : 08 Липень 2013, 12:51:05  »

значения активного и индутивного сопротивления линии с данным проводом
Для жили 240 , активне - 0,13 Ом/км , індуктивне - 0,3 Ом/км
Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 12:45:37  »

а какие вы брали  значения активного и индутивного сопротивления линии с данным проводом?
Автор: Roman3R
« : 08 Липень 2013, 11:54:35  »

помогите посчитать величину потери напряжения на участке ВЛЗ
~ 6,3 %
Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 11:00:24  »

ВЛЗ - провод SAX 3х240
Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 10:59:31  »

помогите посчитать величину потери напряжения на участке ВЛЗ
еще раз напомню:
Исходники такие: ВЛЗ-6 кВ
сечение - (ВЛЗ алюминий, спаренные 2х240кв.мм)
длина трассы - (ВЛЗ 5 км)
нагрузка -3300 кВт
косинус фи - 0,9
понижающие трансформаторы на конце проектируемой линии 6 кВ - 2х1600 (6/0,4)
Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 08:59:18  »

а есть ли типовой проект для подвеса ВЛЗ-10(6) кВ сечением 240 кв.мм?
Придется вести ВЛЗ 6 кВ, потому как заказчик категорически не хочет проектировать питающую линию напряжением 35 кВ. Хотя по всем расчетам класс напряжения питающей сети желательно выбрать 35 кВ
Автор: Snn
« : 02 Липень 2013, 20:00:43  »

Це на підставі яких документів ви рекомендуєте ?
ПУЕ .
1.4.3. 3а режимом К3 за напруrи понад 1 кВ, не перевіряються:
6. Проводи ПЛ (див. також 1.4.2, п. 1 б).

В целом я согласен с замечанием, хотя оно и не совсем корректно, поскольку:
  1. Не известен ударный ток кз. (ПУЭ, 1.4.2. п.1.б - ВЛ проверяются по току к.з. при ударном токе от 50кА и более). Т.о., чтобы это проверить, все равно нужно расчет т.к.з делать, и давать таблицу выбора сечений провода ВЛ или КЛ. Тогда ни у кого вопросов не возникает и самому спокойно.
  2. Применяется КЛ 6 кВ (ПУЭ, 1.4.2. п.1.а).
Автор: sashkoMTM
« : 02 Липень 2013, 14:04:05  »

Roman3R,
еще раз напомню:
Исходники такие ВЛЗ и КЛ 6 кВ
Автор: Roman3R
« : 02 Липень 2013, 13:09:24  »

Я бы еще рекомендовал обязательно по току к.з.  сечение проверить
Це на підставі яких документів ви рекомендуєте ?
ПУЕ .
1.4.3. 3а режимом К3 за напруrи понад 1 кВ, не перевіряються:
6. Проводи ПЛ (див. також 1.4.2, п. 1 б).