Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: FilipchikZF
« : 05 Лютий 2010, 01:03:04  »

Нужен проект порошкового пожаротушения для СТО. Площадь 900м2, 2 эхтажа, высота 4,6м. Для наглядности. Спасибо
Автор: Rurek
« : 27 Листопад 2009, 10:17:17  »

Всім дякую, АУПГ ставити фінансово не доцільно для замовника, спробую внести зміни зсилаючись на п. 1.13, проте,знову ж таки, сендвіч панелі не являються протипожежною перешкодою(((
будем спілкуватись з замовником.... 
Автор: Harli
« : 27 Листопад 2009, 09:35:51  »

порошковые модули низзя на такую

Почему? Тунгус -6 высота установки до 9 метров.
Автор: sbal
« : 27 Листопад 2009, 07:58:59  »

Виктор,
Цитата: Виктор
чем смущает высота 7м?
порошковые модули низзя на такую высоту, наверно поэтому.
Rurek, Ну так аэрозоль тогда.
Автор: Виктор
« : 26 Листопад 2009, 21:15:56  »

Rurek, чем смущает высота 7м?
Здание у Вас двухэтажное, т.е. п. 46.6.
Посмотрите, может у Вас само СТО подойдет под п.1.13 Перечня однотипных...
Автор: Rurek
« : 26 Листопад 2009, 08:22:19  »

Допоможіть , будь ласка, розібратись.
Є СТО: 700 м кв. - для сто , з висотою 7м , 1/3 будівлі 2-поверхова(H=3 м)(офіс, склад).
при проектуванні я зсилався на п46.1 Переліку однотипних за призначенням обєктів, а мені втикають п 46.6.
при проходженні проектної експертизи пожежники вимагають АУПГ, проте який з них толк на СТО з H=7м?
Дякую