Автор: andery
« : 25 Травень 2023, 09:18:34  »

ввідні АВ повинні бути 2-х полюсні
чому? Є нормативно обгрунтована вимога?
Автор: tarik
« : 24 Травень 2023, 13:57:31  »

ввідні АВ повинні бути 2-х полюсні, якщо це спеціалізовані лічильники, заземлюючої шини не видно, маркування лічиотників по неписаних правилах бракує.
Автор: Andrey_ka
« : 18 Травень 2023, 07:37:28  »

А чому фазні та РЕ виконані одним кольором? РЕ повинен бути жовто-зеленого кольору, на мій погляд, фазні - коричневі (ну або відмінні від жовтого кольору).
Автор: andery
« : 16 Травень 2023, 16:23:06  »

Синім обведені клемники заземлення, до яких підведено заземлення квартир, ці клемники з'єднання з дін-рейкою, яка "з'єднанна" з шафою - ось така заземлююча шина  hmmmm.
А теперь саме головне, ця шафа ніде не з'єднана з зовнішнім контуром заземлення, про який взагалі здається забули.
Автор: CC19
« : 16 Травень 2023, 13:56:03  »

ПУЕ п.1.5.30 "відстані між корпусом розрахункового лічильника і стінками та дверцятами мають бути не менше ніж 0,05 м". Як думаєте, чи стосується це відстані між лічильниками?

Мій обл. заборонив таке кріплення оргскла на шпильках, сказали, передбачай по периметру кутик і до нього кріпи оргскло, щоб навіть міліметрового зазору, щоб дозволило втручання в схему, не було  :)
Автор: *Андрей*
« : 16 Травень 2023, 13:33:57  »

Не бачу РЕ жили.
Автор: andery
« : 16 Травень 2023, 10:44:33  »

В проектах тоже ставлю, але особливого змісту в тому автоматі не бачу.
Автор: Yurik
« : 16 Травень 2023, 10:34:07  »

Намагаюся після лічильників ставити автомат, згідно ДБН В.2.5-23:2010 п.11.10: «Після засобу обліку, включеного безпосередньо в живильну мережу, має бути встановлений апарат захисту якнайближче до засобу обліку, але не далі ніж 10 м по довжині електропроводки». Але якось було зауваження від експерта, що це стосується тільки живильної мережи та посилання на додаток Б: Мережа живлення – мережа від розподільного пристрою підстанції або відгалуження від ліній електропередачі до ВП, ВРП, ГРЩ.
Але якщо не має експертів то ставимо. В ДТЕК таке погоджуються, селективність в цьому випадку не враховую
Автор: andery
« : 16 Травень 2023, 09:26:57  »

Пропоную вашій увазі діючий змонтований щит обліку житового будинку.
Якщо бачите помилки - пишіть які, а якщо напишете ще пункт норм які порушені, взагалі буде супер.  beer