Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 09 Лютий 2018, 16:53:55  »

ну, почему нарушается? просто у нас нормы так пишутся. Не буду утверждать, но с моей точки зрения п.4.17 относится ко всему остальному кроме жилья. У меня были проекты жилья где "противопожарные" ВРУ питались отдельными линиями от ТП и вот тогда - п.4.17, а если мощность противопожарных систем небольшая и не имеет смысла тянуть дополнительные линии от ТП то тогда - п.4.16
Автор: Dmitrik
« : 09 Лютий 2018, 16:46:24  »

hmmmm даже не знаю.... По идее паркинг и дом - это разные противопожарные отсеки и питание у них должно быть раздельным. Но раз ввод общий (я так понимаю что дом и паркинг небольшие), то тем более с верхних губок

Но так, по идее, нарушается п.4.17
Автор: Сугор
« : 09 Лютий 2018, 16:21:50  »

 hmmmm даже не знаю.... По идее паркинг и дом - это разные противопожарные отсеки и питание у них должно быть раздельным. Но раз ввод общий (я так понимаю что дом и паркинг небольшие), то тем более с верхних губок
Автор: Dmitrik
« : 09 Лютий 2018, 16:13:11  »

У меня дом 9 этажей без незадымляемой лестницы
а что в 9этажках начали делать дымоудаление?  hmmmm Ну я бы перестраховался и панель подключил бы с верхних губок

Дом с паркингом. По ТУ общий ввод для дома и паркинга. А если не пререстраховываться, то после?
Автор: Сугор
« : 09 Лютий 2018, 16:08:40  »

У меня дом 9 этажей без незадымляемой лестницы
а что в 9этажках начали делать дымоудаление?  hmmmm Ну я бы перестраховался и панель подключил бы с верхних губок
Автор: Dmitrik
« : 09 Лютий 2018, 15:48:51  »

У меня дом 9 этажей без незадымляемой лестницы. Т.е. подключать после перекидных рубильников ГРЩ?
Автор: Сугор
« : 09 Лютий 2018, 15:46:49  »

Dmitrik, 4.16 относится к жилым зданиям.
Автор: Dmitrik
« : 09 Лютий 2018, 15:23:49  »

Т.е. если есть "самостійний щит або окрема панель" (п.4.16), то подключаем до вводных рубильников ГРЩ. А если отдельного щита нет (п.4.17), то  подключаем ввод после вводных рубильников ГРЩ.
В чем разница подключения по п.4.16 и п.4.17?
Автор: Сугор
« : 09 Лютий 2018, 14:41:48  »

В каком пункте можно прочитать?
4.16, 4.17, 4.18
Автор: grossel
« : 09 Лютий 2018, 14:41:42  »

ДБН В.2.5-23-2010 п.4.16;4.17
Автор: Dmitrik
« : 09 Лютий 2018, 14:16:29  »

ДБН и требует, чтобы подключение пожарного щита выполнялось с верхних зажимов с ввода ВРП или отдельным вводом от ТП
В каком пункте можно прочитать?
Автор: grossel
« : 09 Лютий 2018, 13:47:01  »

Так как в п.3.12 ДБН В.2.5-23:2010 без резервных ЭД и без учета "протипожежних установок". У вас же не дренчерная и не сплинкерная система пожаротушения, а тушение происходит пожарными подразделениями от пожкранов внутреннего пожводопровода. Автоматически включается пожарная задвижка на обводном трубопроводе поготавливая систему пожаротушения к пуску. По прибытию пожарное подразделения отключает домовые электроприемники согласно регламента, вот потому ДБН и требует, чтобы подключение пожарного щита выполнялось с верхних зажимов с ввода ВРП или отдельным вводом от ТП.
Автор: Сугор
« : 09 Лютий 2018, 11:59:26  »

Основное оборудование автоматически же не обесточивается при пожаре, а противопожарные системы, я так понимаю, включаются автоматически. В моем случае мощность вентиляции и кондиционирования меньше мощности противопожарных систем.
Dmitrik, для этого и расчитывается кабель и автомат, чтобы они могли пропустить дополнительную мощность. На ТП всегда есть запас, трансы обычно загружены на 50-70%.
Автор: Dmitrik
« : 09 Лютий 2018, 11:35:17  »

Так как понимать "не враховується"? В случае пожара по основному вводу прибавится мощность противопожарных устройств? Какая тогда должна быть разрешенная мощность дома: нормальный режим + противопожарные устройства?

Потому-что при пожаре основное оборудование обесточивается в целях безопасности при тушении пожара. Также автоматически отключаются система вентиляции и кондиционирования (при наличии). Появляется резервная мощность для подключения установок пожаротушения и дымоудаления.
Естественно приборы пожарной сигнализации и контроля работающие постоянно обязательно должны учитываться в определении расчетной нагрузки ж/дома.


Основное оборудование автоматически же не обесточивается при пожаре, а противопожарные системы, я так понимаю, включаются автоматически. В моем случае мощность вентиляции и кондиционирования меньше мощности противопожарных систем. Приборы пожарной сигнализации и контроля учтены в нормальном режиме. Поэтому мощность в пожарном режиме будет больше, чем в нормальном. Какая тогда все таки должна быть разрешенная мощность по ТУ?
Автор: grossel
« : 09 Лютий 2018, 11:24:26  »

Так как понимать "не враховується"? В случае пожара по основному вводу прибавится мощность противопожарных устройств? Какая тогда должна быть разрешенная мощность дома: нормальный режим + противопожарные устройства?

Потому-что при пожаре основное оборудование обесточивается в целях безопасности при тушении пожара. Также автоматически отключаются система вентиляции и кондиционирования (при наличии). Появляется резервная мощность для подключения установок пожаротушения и дымоудаления.
Естественно приборы пожарной сигнализации и контроля работающие постоянно обязательно должны учитываться в определении расчетной нагрузки ж/дома.