Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 15:47:59  »

Я обычно вешаю 4 компа и 4 принтера (4 рабочих места) и всё это сидит на центральном ИБП. Пока никто не жаловался :)
Автор: Yurik
« : 06 Лютий 2009, 15:16:05  »

Я принтеры вешаю на розетки рядом с компом (т.е. ПК+принтер). А по поводу мощных для дизайнеров, так надо смотреть какая мощность ПК
Автор: Берлиоз
« : 06 Лютий 2009, 14:45:19  »

Мож я не вехал, тороплюсь. Но: 1. принтеры и пр. дребедень-вешаем на бытовую сеть, не компютерную.
2.компы-на которых, скажем, дизайнеры пашут, на навороченных софтах, кушают поболе-на линию > 3 не получается (в обычном сл.-до 5 вешаем)
Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 11:52:28  »

 :thumbsup: согласен
Автор: Yurik
« : 06 Лютий 2009, 11:21:50  »

У нас офис (проектировали мы сами) 24 компа и 2 МФУ Xerox (здоровая машина), плюс 2 лазерника. Мерили на вводном автомате  3,8кВт. Хотя 18 компов это тонкие клиенты. А вот нашел по принтерам: "Энергопотребление:  около 259 Вт (среднее значение в режиме печати), около 2 Вт (среднее значение в режиме ожидания)"
А вообще это решение каждого проектировщика.
Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 11:09:32  »

Извините пожалуйста забыл уточнить принтеры лазерные по 300 Вт.
Не думаю что стоит брать нагрузку на принтер и копм в 200 Вт
я беру на обоих 650 Вт а там дальше применяю коэффициенты
рабочих мест примерно 20, т.е 20 компов и 20 принтеров и что вся нагрузка по вашим данным  всего 4 кВт что-то слабо в это верится
Автор: Yurik
« : 06 Лютий 2009, 11:03:16  »

Если есть четкие места установки ПК, тогда можно брать 0,2кВт (с учетом принтера). А коэф. по ДБН
Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 10:59:34  »

Ну в принципе согласен  :D
А какого вы мнения о банках. Какую нагрузку там брать на комп и на принтер и какие коэффициенты спроса к ним применять ? (принтер стоит у каждого оператора свой)
Автор: Yurik
« : 06 Лютий 2009, 10:07:55  »

barnaba, т.е. в среднестатестическом офисе стоит супер компьютер, а менеджер не выполняет свою работу, а сидит и играется в игрушки? Смешно. Мы вроде говорим об офисах. Я согласен если это офис где делают графические приложения или делают компьютерную графику, но тогда там будет совсем другая заявленная мощность ПК.
Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 09:49:28  »

Цитата: sailor
Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.
Я уже писал где-то. Замеряли потребляемый компьютером ток, посчитали мощность получилось порядка 150Вт. А не 300-350. К тому же не в каждую розетку подключают комп. Хотя если есть точные места подключение компов это уже другой разговор

Комп потребляет мощность по разному, в зависимости загрузки проца и видухи. Загрузите эти два железа по полной и сделайте замеры, я думаю мощность получится отличной от 150 Вт ;)
Автор: Yurik
« : 06 Лютий 2009, 09:41:31  »

Цитата: sailor
Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.
Я уже писал где-то. Замеряли потребляемый компьютером ток, посчитали мощность получилось порядка 150Вт. А не 300-350. К тому же не в каждую розетку подключают комп. Хотя если есть точные места подключение компов это уже другой разговор
Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 09:31:28  »

Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.

А причём здесь комп ?   ???
Я не знаю что подключат к этим розеткам, вариантов много (кофеварка, ночник, пылесос, зарядник от мобилы, дрель и т.д.)
Автор: sailor
« : 06 Лютий 2009, 09:13:10  »

Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.
Автор: barnaba
« : 30 Грудень 2008, 08:51:25  »

Большое спасибо Andi55   :thumbsup:
Автор: Andi55
« : 30 Грудень 2008, 04:24:52  »

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003

6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки РР.Р , кВт, следует определять по формуле:
РР.Р= КС.Р РУ.Р n ,   (7)
где КС.Р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
РУ.Р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники);