Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Грудень 2013, 09:13:47  »

Для того, чтобы посчитать МТЗ и МТО для защиты трансформатора нужно понимать всю схему 10 кВ начиная от ПС 110/35/10 или 35/10 уж не знаю какая у Вас там. Знать токи и сопротивления на ней  + параметры линий до Вашей ТП, посчитать токи к.з. за и перед трансформатором, и только потом уже выбирать МТЗ+МТО.
А так - ну МТЗ можно выбрать ориенитровочно по сопротивлению трансформатора, МТО конечно тоже можно попробовать прикинуть, но это будет совсем грубо.
Автор: grossel
« : 13 Грудень 2013, 13:24:59  »

 Мне трудно с вами спорить я не знаю, что у вас за данные и какой объект вы проектируете. То, что вы хотите определить это только одно из значений в расчете РЗА, вырваное из общего расчета которое требует выполнения:
  1) составления схемы замещения и выполнения расчета сопротивлений и токов К.З. проектируемой сети;
  2) по получиным данным определение тока К.З. в max и min режимах на выводах ВН трансформатора;
  3) определения активного, индуктивного и полного сопротивления трансформатора приведенного к напряжению 0,4 кВ и определение токов К.З. в макс. и миним. режимах приведених 0,4 кВ;
  4) определение токов нагрузки в длительном режиме и принять схему МТЗ;
  5) определить по формуле из Шабада ток срабатывания МТЗ и ТО;
  6) с учетом коэф. трансформации определить вставку (ток срабатывания) реле;
  7) определить Кчув. и оценить эффективность защиты согласно требований ПУЭ;
  8) для обеспечения селективности и согласования защиты РЗА произвести расчет времени срабатывания;
  9) тоже и для ТО;
  10) построить характеристики согласования токовых защит;
  11) выполнить проверку трансформаторов тока на 10% погрешность; fmax<fдоп;U2max<U2доп.
Автор: Burbon
« : 12 Грудень 2013, 19:17:44  »

Почитайте у Шабада про ток срабатывания МТЗ как написано? Из его формулы я получил такое значение! Формула 26 из книги. Скажите все верно?
Автор: grossel
« : 12 Грудень 2013, 16:08:39  »

Вропрос: 1) Это проект новой ТП с тр-ром 1250 кВА?
              2) Реконструкция старой ТП?
   Но так или иначе, все равно она откуда-то должна питаться. А для этого необходимо учитывать все, что есть до источника электроснабжения. Тоесть если она питается с какого-то РП-10кВ то вы для согласования вашей защиты должны знать данные по РЗА на отходящем фидере. Для отределения своих значений токов К.З. и определения своих уставок, вам для нахождения Zc системы необходимы данные которые я написал выше. Возмите для примера Шабада и прочтите и вы сразу определитесь.
Автор: Burbon
« : 12 Грудень 2013, 14:19:24  »

при токе по высокой стороне 71 А я выбрал уставку МТЗ 347 А. Подскажите так пойдет?
Автор: Burbon
« : 12 Грудень 2013, 14:08:08  »

Спасибо! Скажите я подсчитал что по высокой стороне у меня будет нагрузка на кабелях - 71А, мне сейчас нужно настроить уставку МТЗ и ТО. Скажите как это сделать? По какой формуле?
Автор: grossel
« : 12 Грудень 2013, 11:29:33  »

 Для расчета в качестве пособия используйте: 1) М.А. Шабад "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей", С-Петербург 2003г; 2)А.В.Булычев, Наволочый "Релейная защита в распределительных сетях" 2011г;                            3) А.В. Беляев "Выбор аппаратуры защиты и кабелей в сетях 0,4 кВ", Энергоатомиздат 1988г и другие. Вся эта литература есть в архиве форума.
  Для расчета вам необходимо запросить в энергоснабжающей организации следующие данные:
       1) Технические условия.
       2)  Существующие нагрузки.
       3) 3-х фазный ток К.З. в максимальном режиме на шинах существующего РУ.
       4) 2-х фазный ток К.З. в минимальном режиме ...
       5) Существующие вставки МТЗ и время срабатывания вышестоящей защиты.
       6) Существующие вставки ТО и время срабатывания......
       7) Схему принципиальную с указанием установленых аппаратов РУ ВН и РУ-0,4 кВ.
       8) План расположения (заполнения) на существующем объекте электрооборудования.
       
Автор: boss
« : 11 Грудень 2013, 20:41:06  »

На форуме рзиа.ру разве непонятно вам отвечают? Читайте Шабада
Автор: Burbon
« : 11 Грудень 2013, 18:54:17  »

Необходимо выстроить отсечку ВВ в трансформаторе. Скажите как это посчитать? какая должна быть отсечка? К примеру номинальный ток трансформатора по высокой стороне 95А? Мне нужно ставить отсечку с учетом КЗ к примеру 300 ампер? Вообще как это считается? Объясните?
Автор: boss
« : 11 Грудень 2013, 18:29:40  »

как выстроить вакумнить в ТП
что выстроить?
Автор: Burbon
« : 11 Грудень 2013, 17:09:36  »

Господа подскажите, мне нужно расчитать РЗА трансформатора 10/0,4 кВ. Можностью 1250 кВа. Мне нужно знать как выстроить вакумнить в ТП. Подскажите что для этого надо?