Автор: Fogoso
« : 26 Листопад 2013, 12:35:10  »

Евгений__,
Если нужна помощь выложи план ТП и дословный текст замечаний. Если он "секретный" вышли в личку, у кого хочешь спросить. А то флудим...
Автор: Евгений__
« : 26 Листопад 2013, 09:33:49  »

Большое спасибо всем за помощь, видимо дело все-таки в маслоприемниках
Roman3R, на работе ПУЭ без двух страниц оказалось, сначала 4.2.91, а потом сразу 4.2.101, а раньше ведь и не замечал...
Аспект, расстояния все указаны с учетом требований ПУЭ
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Листопад 2013, 09:15:29  »

Ребята, может хватит гадать на кофейной гуще. Без компоновки и четкого текста замечания пальцем в небо можно тыкать еще долго.
Автор: выложи пожалуйста компоновку. и приведи полный дословный текст замечания. Тогда можно будет понять чего от тебя хотят, и, соответственно, помочь тебе.
Автор: Аспект
« : 25 Листопад 2013, 22:18:15  »

Проверьте расстояния от стен до трансформатора. В ПУЭ есть минимальные размеры проходов для обслуживания.
Автор: erika24
« : 25 Листопад 2013, 16:06:17  »

посмотрите здесь http://www.proektant.org/index.php?topic=2943.0
http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=2845.0;attach=3339
темы уже были, но тут Вам надо привлекать строителей :-[
Автор: Iv_One
« : 25 Листопад 2013, 15:57:58  »

Евгений__,  внизу, под полем, где вводишь сообщение есть "Предварительный просмотр", в новом меню - есть пункт Дополнительные опции (вложение).
Автор: Roman3R
« : 25 Листопад 2013, 15:09:27  »

а маслопреемник как бы и не надо (масса масла 850 кг)
Треба
ПУЕ
4.2.95. У закритих окремо стоячих, прибудованих і вбудованих у виробничі приміщення ПС, у камерах силових трансформаторів, оливних вимикачів та інших оливонаповнених апаратів з масою оливи або іншоrо еколоrічно безпечнoro рідинноrо діелектрика в одному баці до 600 Kr у разі розташування камер на першому поверсі потрібно виконувати поріr або пандус для втримання повноrо об'єму рідини.
За маси оливи або неrорючоrо еколоrічно безпечноrо рідинноrо діелектрика в одному баці понад 600 Kr потрібно влаштовувати приймач рідини, розрахований на повний об'єм рідини, або на утримання 20% рідини з відведенням у оливозбірник (збірник рідини). Облаштування приймача рідини потрібно виконувати зrідно з 4.2.96, переліки 3) і 4)
Автор: Евгений__
« : 25 Листопад 2013, 14:13:08  »

Iv_One, я не знаю как вставить картинку, а маслопреемник как бы и не надо (масса масла 850 кг)
Автор: Iv_One
« : 25 Листопад 2013, 12:06:25  »

Евгений__, план расположения в студию. Маслоприемник: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1078
Автор: Евгений__
« : 25 Листопад 2013, 09:18:52  »

нашел на ихнем сайте в фотках при мощности 630 масса масла 695
есть ли какие-то типовики на маслоприемники или нет? ссылочкой никто не поделится?
Автор: Евгений__
« : 25 Листопад 2013, 09:14:30  »

Inel, массу масла я как раз и не нашел, а данные по общей массе сильно разнятся, завод изготовитель дает 2430, но я видел и хорошо за 3000
Автор: Inel
« : 25 Листопад 2013, 08:51:00  »

Для  тр-ров 1000 кВА     обыкновенно требуется маслоприемник, который отсутствовал в прежних типовых проектах. Смотрите массу масла.
Автор: Fogoso
« : 24 Листопад 2013, 22:14:22  »

А можно глянуть план размещения оборудования, то как то пальцем в небо...
Автор: Евгений__
« : 24 Листопад 2013, 21:27:12  »

Inel, 1000 кВА
Автор: Сугор
« : 24 Листопад 2013, 18:30:29  »

Евгений__, возможно указатель масла "смотрит" не в ту сторону