Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Серпень 2013, 09:37:22  »

зачем тогда в ТУ на ЛОСОД написано "Застосувати трансформатори напруги класу точностi 0,5"?
Кажется мне , просто стандартный бланк ТУ и на 10кВ.
Думаю,  монтажники занимающиеся ЛУСОД ,АСКОЕ понимают , что на 0.4кВ Тр-ры напряжения не используют
Скорее всего да.
просто ЛОСОД может быть и по 6(10 ) кВ и по 110 кВ. поэтому они и прописывают какие в этом случае должны быть ТН-ы
Автор: yuoras
« : 31 Липень 2013, 14:15:02  »

зачем тогда в ТУ на ЛОСОД написано "Застосувати трансформатори напруги класу точностi 0,5"?
Кажется мне , просто стандартный бланк ТУ и на 10кВ.
Думаю,  монтажники занимающиеся ЛУСОД ,АСКОЕ понимают , что на 0.4кВ Тр-ры напряжения не используют 
Автор: Евгений__
« : 31 Липень 2013, 13:55:51  »

Андрюха РЗА,  зачем тогда в ТУ на ЛОСОД написано "Застосувати трансформатори напруги класу точностi 0,5"?
Кстати там же требуют использование контроллера DKEG-4. Я смог найти только DKEG-48 и DKEG-10.
Автор: Андрюха РЗА
« : 31 Липень 2013, 13:26:05  »

Вот схемы, которые содержатся в "Методических указаниях по организации учета в Киевэнерго"
ЗЫ: Скачаны из открытого доступа из сети, есличе ;)
ЗЗЫ: А спасибо - можно нажать в правом верхнем углу понравившегося сообщения (ни на что не намекаю)  :D
Автор: Евгений__
« : 31 Липень 2013, 13:20:02  »

 Спасибо большое, что откликнулись на мою просьбу. А можно ссылочку на соответствующую схемку пожалуйста
Автор: Андрюха РЗА
« : 31 Липень 2013, 12:22:29  »

Кола напруги 0,4 кВ приєднуються до лічильників без ТН
Снимаются со специальных кернов трансформаторов тока и нейтрали.
Автор: Roman3R
« : 31 Липень 2013, 11:41:42  »

не могу найти измерительные трансформаторы напряжения
Наставте на путь истиный
Кола напруги 0,4 кВ приєднуються до лічильників без ТН
Автор: Евгений__
« : 31 Липень 2013, 11:29:32  »

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. По ТУ необходимо организовать учет электроэнергии по стороне 0,4 кВ, не могу найти измерительные трансформаторы напряжения. Почти у всех что я находил напряжение первичной обмотки 6 кВ и выше. Или может я чего непонимаю. Наставте на путь истиный.