« : 13 Травень 2013, 15:41:12 »el-y, лично я, не вижу смысла в установке УЗО, но если это написано в задании, то хуже не будет
7.4 Подключение завес к сети осуществляется через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок». Ток срабатывания УЗО должен быть 100 мА, а номинальный ток автоматического выключателя приведен в таблице 2.на другом тоже самое:
7.5 Подключение завес к сети осуществляется через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) в соответствии с «Правилами эксплуатации электро-установок». Ток срабатывания УЗО - 100 мА.Только при чем здесь "Правила технической эксплуатации" не пойму
el-y, а какова мощность завес? попробуй просчитать ток утечки в нормальном режимеНу мощность одной из них 36кВт, 55А, ток утечки 0,3мА*55=16,5мА. Т.е. по идее нужно брать на 100мА.
el-y, лично я, на тепловые завесы никогда узо (диф. автомат) не ставил, т.к. это стационарное оборудование.Я вот тоже раньше не ставил, а вот в задании написали что нужно ставить.
Да и требования никогда такого не встречал.
...при подключении завесы к электропитанию необходимо помнить о применении устройства защитного отключения, размещенного непосредственно при завесе.Завесы импортные, я понимаю, как не совсем корректный перевод. Но все же, кто-то ставил УЗО на тепловые завесы? И на что можно сослаться, какими норм.документы с п.п. можно аргументировать необходимость данного УЗО, кроме рекомендаций производителя? Еще завеса может крепиться например по бокам входа, и может сверху, недоступно для человека.