Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 26 Березень 2013, 17:59:28  »

Holly, гофра таже труба. Весь вес кабеля будет приходится на верхнее крепление. Жилы кабеля могут оборваться под собственным весом. Как вариант: при пркладке в трубе, через метр устанавливать коробки, кабель крепить в коробках, но не думаю, что это будет дешевле и практичнее
Автор: Holly
« : 26 Березень 2013, 17:24:41  »

т.е. гофра будет уместнее. ;)
Автор: Roman3R
« : 26 Березень 2013, 17:04:45  »

Нужно проложить силовой кабель по радиомачте 75м
Силові електричні кабелі прокладають відкрито на лотках по яких прокладені кабелі зв’язку . Таке зроблено практично на усіх радіощоглах .
Автор: Сугор
« : 26 Березень 2013, 16:49:52  »

Holly, труба, в данном случае, - это плохо. Из того что я видел (правда кабелей там было на много больше одного), кабели прокладывают открыто по кабельным конструкциям (кабельрост, сетчатый лоток). Кабель к конструкциям нужно крепить через 1м, в трубе это сделать не получится. При открытой прокладке нужно искать кабель с оболочкой устойчивой к УФ
Автор: Holly
« : 26 Березень 2013, 16:35:17  »

 и технология работ не понятна, крепить и сваривать трубу на высоте...
и попутно протягивать в нее кабель...
Автор: Holly
« : 26 Березень 2013, 13:28:28  »

Нужно проложить силовой кабель по радиомачте 75м. Можно ли сделать это с использованием гофротубы или обязательна стальная? И какими нормами это регламентируется?