Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 14 Липень 2016, 13:01:10  »

Эта часть лучше всего описана в ICE 62305:3-2006. Тросы используются для защиты высоковольтных ВЛ, а также как молниеприемник в одиночных и двойных тросовых молниеотводах. Конкретно рекомендации по применению тросов в качестве токоотводов не встречал, как и не встречал запрета на их использование см.табл.5 "Материалы и условия использования". Хотя выше по тексту рекомендуется выполнять отдельно токоотвод и не оговорено, что тросовый молниеотвод можно использовать как продолжение в качестве токоотвода к заземлителям. Хотя по логике если это оцинкованный трос согласно табл.6, сталь горячего оцинкования с минимальной толщиной покрытия 50 мкм каждой многопроволочной жилы, с минимальным диаметром 1,7 мм.кв, то почему бы и нет.
Автор: Evgen Koc
« : 14 Липень 2016, 12:49:34  »

Давайте сперва разберёмся:  Study
   Система перехвата молнии - стержни, наятнутые тросы и горизонтально (наклонно) закреплённые проводники.
   Система отведения тока молнии - проводники по фасадам, в толще стен, за счёт существующих металлических связей по конструктивным элементам.

Трос, натянутый над сооружением для перехвата молнии имеет право на существование. Он может быть как из оцинкованной, так и из нержавеющей стали. Но основная проблема в том, что его нужно будет НАТЯНУТЬ. А для этого должны быть предусмотрены прочные конструкции на крыше (о которых конечно никто заранее не подумал).  :slap: Поэтому такое техническое решение встречается редко (так люди не делают). Гораздо проще ставить с шагом 1 м крепления оцинкованной катнки 8 мм, цепляясь к кровельному материалу. Готовых решений - целый каталог.  :thumbsup: А вот токоотводы по стенам зданий в Польше действительно делают из тросов, натянутых от верху до низу - без единой промежуточной опоры.  :-[ Но, как я понимаю, у Вас вопрос был о системе перехвата.  @>-- Пользуйтесь!
Автор: Сугор
« : 13 Липень 2016, 16:06:40  »

Оцинкованный трос будет ржаветь точно так же как и оцинкованная проволока. Есть некоторые сомнения по поводу надежности и качества контакта в местах соединения. Если будет необходимость соединения сваркой, то нужно будет придумывать какие нибудь наконечники
Автор: electroblondinka
« : 13 Липень 2016, 14:38:22  »

Вопрос блондинки: можно ли в качестве молниеотвода использовать стальной оцинкованный трос вместо прутка Ф8мм? у начальника аргумент - он гибкий, с ним легко управляться, и не ржавеет. (крыша многоскатная, металлочерепица, защита - сетка + молниеприемники на дымоходах)
Автор: Анна Королькова
« : 11 Червень 2016, 14:02:20  »

Есть металическая ровная крыша
а какая толщина металла? Это курсовой?
Видимо, дипломный проект :)
Автор: Evgen Koc
« : 02 Червень 2016, 16:26:58  »

Какие в данном случае должны быть держатели (тип из каталога) и как их крепить к профлисту? скорее всего, сверлить профлист никто не разрешит
5207339 або 5320512+5304008. Щодо закріплення. Для того й вигадали у IEC 62305-3:2010 Рис. Е.1 Схема структурна проектування LPS, аби заздалегідь обговорити УСІ деталі влаштування системи захисту ПЕРЕД тим, як сп'ястися на покрівлю. Якщо замовник не дозволяє закріпитися на покрівлі - можна не робити там LPS. Вже після того, як споруда буде відбудовуватися після пожежі, спричиненої блискавкою :o (мабуть і решта засобів безпеки там буде зроблена таким чином), тоді зробити добру та гарну систему захисту, врахувавши усі забаганки (мабуть вже нового) власника.
 :thumbsup:
Автор: Evgen Koc
« : 02 Червень 2016, 16:15:26  »

хватит высоты держателя (Z113) в 2 см, для отрыва сетки от кровли из сендвича?
   Якщо розрахувати мінімальну величину роздільної відстані s, навряд чи 2 см буде достатньо. Навпаки, за прокладення провідника LPS струмопровідною поверхнею належить використовувати металеві тримачі (5207339), аби забезпечити добрий електричний зв'язок з металом "сандвіча" на усій довжині провідника. Це відверне небезпечне іскріння.
   Тут не йдеться про ізольовану систему перехоплення.
Автор: Roman3R
« : 06 Березень 2016, 15:37:30  »

але справа не в цьому
Ви усі ніколи не задумувались , як кріпиться профнастил до даху ? Саморізами . Так що кріплення системи блискавкозахисту до профнастилу саморізами , аналогічно кріпленню самого профнастилу , не погіршуя якості покриття .
Автор: uksusXIII
« : 06 Березень 2016, 11:03:18  »

Сырая не потрескается! :thumbsup:
Автор: Сугор
« : 06 Березень 2016, 10:17:25  »

И не нужно путать подвес лотков снизу профлиста, когда саморез работает на "вырывание" из тонкого металла
uksusXIII, та крепеж был не на саморезах, а на скобах которые крепились через отверстия в нижней волне, заказчику показывали, что это типовое решение от ДКС, но дело не в этом.
Сырая резина или скотч нужны исключительно для гидроизоляции
Я понял что не для крепления, через несколько лет, максимум через 5, резина потрескается и в местах крепления начнется течь, даже не смотря на то что это верх волны, влага во внутрь утеплителя все равно будет попадать
Автор: uksusXIII
« : 06 Березень 2016, 09:20:13  »

Сырая резина или скотч нужны исключительно для гидроизоляции. А саморез даёт электрический контакт с металлическим профлистом. И не нужно путать подвес лотков снизу профлиста, когда саморез работает на "вырывание" из тонкого металла, с креплением поверх профлиста, для крепления сравнительно легкого прутка Д-8.
Автор: Сугор
« : 04 Березень 2016, 21:41:02  »

Мы сверлили неоднократно!
uksusXIII, а у меня было несколько объектов, на которых запретили сверлить профлист внутри для подвеса лотков.
Под держатель ставим иногда сырую резину
в итоге получаем изоляционную прокладку из горючего материала. А что будет с резиной через пару лет?
Автор: uksusXIII
« : 04 Березень 2016, 15:36:38  »

сверлить профлист никто не разрешит
Мы сверлили неоднократно! Держатель ставим на верх "волны" сендвича. Под держатель ставим иногда сырую резину, иногда двухсторонний скотч... пробовали силикон, но он растекается зараза... А крепим держатель (беттерманновский Z113) кровельным саморезом с резиновой шайбой.
Автор: grossel
« : 04 Березень 2016, 12:35:17  »

Можно например ООО "Элмашпрома" взять держатели (см.вложение)
Автор: Сугор
« : 04 Березень 2016, 11:23:22  »

По металлическим (токоведущим) покрытиям провода молниезащиты следует прокладывать исключительно на МЕТАЛЛИЧЕСКИХ держателях
Evgen Koc, а можно по подробнее? К примеру есть скатная крыша выполненная из профлиста, уклон примерно 10о. Какие в данном случае должны быть держатели (тип из каталога) и как их крепить к профлисту? скорее всего, сверлить профлист никто не разрешит