Автор: Lana.W
« : 14 Липень 2012, 00:29:48 »
Всем- здравствуйте! SOS! Получила результаты экспертизы проекта ЛЭП-6кВ длиной 6,5км. Замечание: на ПС110/35/6 кВ в ячейках КРУН использовать МРЗС-05 с ВВ/ТЕL нельзя, в связи с отсутствием оперативного переменного тока.. ( в ТУ на стадии проектирования эта информация отсутствовала). Разработала новую схему с РС80м2-30С. ЛЭО согласно, но заказчик против.. Просит оставить обязательно МРЗС-05 с ВВ/ТЕL, но тогда необходимо устанавливать шкаф оперативного тока ШОТ-1М. Подскажите, пожалуйста, другой , менее дорогостоящий вариант, по Украине... И заранее огромная благодарность, если и схемой принципиальной поделитесь.... С уважение, EL.