Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: 3oloS
« : 12 Червень 2013, 14:56:42  »

Автор: Елена.Ш
« : 12 Червень 2013, 14:53:45  »

Какой % запаса для кабеля? Берем 10%, попытались найти документ, не нашли. Голый провод для ВЛ до 20кВ - 4,5%, для 35кВ - 2,5% (ДБН Д2.2-33-99 п.1.3.2.5). Может кто подскажет информацию по кабельной продукции!
Автор: alex_user
« : 27 Травень 2013, 09:42:51  »

Спасибище!
Автор: Roman3R
« : 27 Травень 2013, 09:36:39  »

Какой процент запаса обычно нужно брать
Якщо керуватися офіційними чинними нормами :
СНиП 3.05.06-85
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.
Плюс на відходи . ДБН Д.2.3-8-99
Талиця 2   п.6. Кабели всех марок и сечений   2%
Автор: alex_user
« : 27 Травень 2013, 09:09:35  »

Добрый день.
Есть вопрос:
кабельная трасса длинной 156 м, в лотке, есть подъемы и опуски, изгибы и повороты трассы.
Какой процент запаса обычно нужно брать % для учёта "виляния" кабеля в лотке и какой % запаса?
Спасибо.
Автор: rga
« : 10 Липень 2012, 12:55:59  »

На скільки мені відомо в ПУЕ це не прописано

Ну вот же (ПУЭ новый, 2010):

1-2%, п. 2.3.16 ПУЕ.

Автор: Roman3R
« : 10 Липень 2012, 12:32:33  »

Это значит, что мне лень лезть в ПУЭ и смотреть номер пункта.
На скільки мені відомо в ПУЕ це не прописано , але є інші нормативні документи .
СНиП 3.05.06-85 .
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса
ДБН Д.2.3-8-99
Таблица 1- Нормы отходов материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования
      6   Кабели всех марок и сечений   2%
      8   Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно   3%
      9   Провода всех марок сечением свыше 10 мм2   2%
Письмо Госстроя СССР № 89-Д от 17 декабря 1979 г. "О сокращении норм расходования кабельной продукции".
 В котором предлагается уменьшить с 8% до 6% надбавку к общей проектной длинне электрических кабелей на изгибы, повороты и отходы.
Автор: rga
« : 10 Липень 2012, 11:46:18  »

а что значит +2% -по п...
Это значит, что мне лень лезть в ПУЭ и смотреть номер пункта.  :)
Автор: Karpov.mel
« : 10 Липень 2012, 09:45:59  »

А от эспертизы интересно будут вопросы, если я так понял что 2% берет сметчик на отходы, проектировщик должен закладывать в проект свои 4% на всю длину кабеля
Проверяется исключите6льно экспериментально.
Сомневаюсь, что эксперт начнет пересчитывать Ваши метры. Вот УБОП или как там это сейчас называется....
Чтоб уменьшить количество вопросов, напишите в записке или в "Примечаниях" спецификации - "+2% по п.... ПУЭ, +2% - по п......."
Про ПУЭ понятно, а что значит +2% -по п... "5лет условно ::)"
Автор: Karpov.mel
« : 10 Липень 2012, 09:44:21  »

Karpov.mel, еще обрати внимание на то что кабель отпускают строительными длинами.
http://leg.co.ua/info/kabeli/stroitelnye-dliny-kabeley.html. Врядли Вам продадут 52,5м или 364м кабеля. Обычно в спецификации в единицах измерения длины кабелей указывают км

На данный момент, в наше время сколько закажиш столько и превезут с сертификатом на данную длину
Автор: Karpov.mel
« : 10 Липень 2012, 09:38:14  »

Нет, Вы не путайте проектировщика и сметчика. Проектировщик закладывает свое, а сметчик добавляет исходя из требований НД, ну не сколько добавляет сколько контролирует АВК (которая в свою очередь заточена под действующие НД) с выходными документами. Я бы точно смог ответить на Ваш вопрос, проконсультировавшись со сметчиком, но эта должность во время кризиса была у нас сокращена и до сих пор не восстановлена.
У нас есть сметчик и у него по АВК берется 2% на отходы, а значит по выше указанному Госстрою СССР на изгибы, повороты остается 4%. Просто как к этому отнесется экспертиза, вот в чем вопрос? "Просто кто проверяет сами незнают" потому что не определенных одыкватных НД для проектировщика по электроснабжению. И еще вопрос не косающейся теме неподскажите как и где узнать по поводу сертификата на проектирования электрики, есть он или еще в зародыше?
Автор: Сугор
« : 09 Липень 2012, 17:37:48  »

Karpov.mel, еще обрати внимание на то что кабель отпускают строительными длинами.
http://leg.co.ua/info/kabeli/stroitelnye-dliny-kabeley.html. Врядли Вам продадут 52,5м или 364м кабеля. Обычно в спецификации в единицах измерения длины кабелей указывают км
Автор: rga
« : 09 Липень 2012, 17:04:14  »

А от эспертизы интересно будут вопросы, если я так понял что 2% берет сметчик на отходы, проектировщик должен закладывать в проект свои 4% на всю длину кабеля
Проверяется исключите6льно экспериментально.
Сомневаюсь, что эксперт начнет пересчитывать Ваши метры. Вот УБОП или как там это сейчас называется....
Чтоб уменьшить количество вопросов, напишите в записке или в "Примечаниях" спецификации - "+2% по п.... ПУЭ, +2% - по п......."
Автор: oipop
« : 09 Липень 2012, 17:01:00  »

Нет, Вы не путайте проектировщика и сметчика. Проектировщик закладывает свое, а сметчик добавляет исходя из требований НД, ну не сколько добавляет сколько контролирует АВК (которая в свою очередь заточена под действующие НД) с выходными документами. Я бы точно смог ответить на Ваш вопрос, проконсультировавшись со сметчиком, но эта должность во время кризиса была у нас сокращена и до сих пор не восстановлена.