Это значит, что мне лень лезть в ПУЭ и смотреть номер пункта.
На скільки мені відомо в ПУЕ це не прописано , але є інші нормативні документи .
СНиП 3.05.06-85 .
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса
ДБН Д.2.3-8-99
Таблица 1- Нормы отходов материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования
6 Кабели всех марок и сечений 2%
8 Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно 3%
9 Провода всех марок сечением свыше 10 мм2 2%
Письмо Госстроя СССР № 89-Д от 17 декабря 1979 г. "О сокращении норм расходования кабельной продукции".
В котором предлагается уменьшить с 8% до 6% надбавку к общей проектной длинне электрических кабелей на изгибы, повороты и отходы.