Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: SAG
« : 20 Грудень 2012, 13:10:43  »

Спасибо ))
Автор: Roman3R
« : 20 Грудень 2012, 13:06:08  »

Питание ВРП-3 было предусмотрено шлейфом от ВРП-2, ВРП-2 напрямую от ТП (2хКЛ-0,4 кВ).
Такое решение не есть хорошо . При КЗ на кабеле между ВРП или на шинах ВРП лифтов , линия питания потребителей I категоии обесточится .
Автор: SAG
« : 20 Грудень 2012, 12:54:12  »

Подключение пожарного щита от ТП напрямую это есть (2 КЛ-0,4),  согласно ДБН В 2.5-2010. НО почему от нельзя от этих кабелей (до вводных автоматов) присоединить щит лифтов я не встретил в ДБН.
И по надежности все проходит, лифты по 2-кат., пожарка по 1 кат. для меня остается загадкой.  Спасибо !! ))
Автор: Сугор
« : 20 Грудень 2012, 12:45:14  »

SAG, подключение пожарной сборки жилых зданий регламентируется требованиями ДБН В 2.5-23:2010
Автор: SAG
« : 20 Грудень 2012, 12:42:54  »

Да изменить вроде на данном этапе не вопрос ))) Просто на основании каких норм это надо делать, получается что проектное решение не верное . ((
Автор: Сугор
« : 20 Грудень 2012, 12:36:33  »

SAG, поменяй местами ВРП, пожарную сборку (ВРП-2) запитай с верхних губок вводных автоматов ВРП-1 (или ВРП-3)
Автор: SAG
« : 20 Грудень 2012, 12:26:49  »

Добрый день!
 В жилом доме (10 эт + подземный паркинг) есть встроенное ТП и отдельно електрощитовая. Установлены ВРП-1, ВРП-2, ВРП-3 для потребителей жил.дома. ВРП-1  - квартиры + освещение; ВРП-2 - потребители 1-категории - дымоудаление +пожарка; ВРП-3 исключительно для лифтов (7 шт.).
Питание ВРП-3 было предусмотрено шлейфом от ВРП-2, ВРП-2 напрямую от ТП (2хКЛ-0,4 кВ).
У заказчика есть сомнения по этому решению, настаивают на том, что запитывать ВРП-3 с кабелей питания потребителей 1-й категории нельзя (ссылка на пожарников).
Ни в ПУЭ, ни в ДБН В2.5-2010 данного запрета я не встретил.
Подскажите плиз, может кто то уже сталкивался с этим вопросом.
Заранее СПАСИБО )