Автор: dimon_prihod
« : 10 Січень 2014, 11:00:19  »

Говорят не супер.
Это лучше: http://promaukraine.com.ua/about.php?id=24&table_db=vodosnabzhenie#bott
Автор: Валенька
« : 11 Жовтень 2012, 09:31:35  »

Автор: bondyj
« : 11 Квітень 2012, 14:50:17  »

Найпростіше застосувати добові реле часу. Найдешевше - вітчизняні РЕЛСІС (Київський електротехнічний завод) www.relsis.ua.
А найкраще, на мій погляд, програмоване логічне реле (ПЛР), наприклад LOGO! (Siemens), Easy (Eaton-Moeller), Zelio (Schneider Electric).
PS. ПЛР доцільно застосувати, бо воно замінить деяку схему і для заміни логіки роботи не потрібно виконувати монтажних робіт по-новому, а лише
завантажити нову програмку. Та й ПЛР не дуже вже й дороге - орієнтовно 130 ЄВРО.
Ще - за співвідношенням ціна-якість з власного досвіду знаю, що найкраще застосовувати Zelio (Schneider Electric), хоча дивіться які умови і знижки Вам надають різні виробники...
Автор: dimon_prihod
« : 15 Липень 2011, 13:11:04  »

Наше предприятие производит такие пульты, зачем ломать голову, когда это всё уже давно придумано нами ООО "ПРОМА УКРАИНА"

Краткое описание:

Скачать инструкции: [url=http://promaukraine.com.ua/load.php]http://promaukraine.com.ua/load.php


Сделаем и запрограммируем всё что угодно. :)
тел 050 36-465-36, Дима
Автор: Кирилл Олегович
« : 12 Травень 2011, 13:29:59  »

Совершенно верно. А включение резервного насоса происходит, если на одном из насосов перепад ниже номинального
Автор: erika24
« : 12 Травень 2011, 07:30:35  »

Набросал такую схемку.
вот это дело, котлы управляются от своего пульта насосы вкл в зависимости от к-ва котлов и аварийно выкл. при понижении давления в системе :-[
Автор: Кирилл Олегович
« : 11 Травень 2011, 19:11:36  »

Набросал такую схемку. Реле- Easy 719 от Moeller.
Датчик-реле давления- ДЕМ102, перепада давления- ДЕМ202.
Ключевой вопорс- если котлы работают в каскаде, есть ли автоматика котельной? Выдаст ли она сухой контакт о включении одного или второго котла?
Если нет, надо брать прибор посложнее- со входами по температуре, с большим числом выходов для пуска котла, с большим числом входов для защит, сигнализации и прочего.
Автор: MIXAJIbI4
« : 11 Травень 2011, 18:45:39  »

так для этого технолог и подбирает насос с двигателем, а что вы регулировать будете, куда вы датчик установите, от частых изменений расходы воды через котел систему отопления разбалансируете плюс котлы угробите
Ну в части сетевых насосов, наверное, действительно нет смысла частотники ставить. Но только при условии грамотного выбора насосов. У нас на водогрейной котельной на сетевые насосы поставили частотники - окупились за 6 месяцев. Но там 12 котлов на одном тракте, а не 3.
Автор: sportal
« : 11 Травень 2011, 18:39:01  »

erika24, если вам нужен пример программы , скачайте  и установите Конфигуратор CDL, в  справке есть пример для управления насосной группой из двух насосов. Частотники в вашем случае - стрельба из пушек по воробьям
Автор: rza
« : 11 Травень 2011, 18:36:46  »

так для этого технолог и подбирает насос с двигателем, а что вы регулировать будете, куда вы датчик установите, от частых изменений расходы воды через котел систему отопления разбалансируете плюс котлы угробите,   
Автор: MIXAJIbI4
« : 11 Травень 2011, 18:17:32  »

какя то странная аналогия, тут экономическая и техническая эффективность принятых решений, смысл использовать частотник если расход воды неизменен он как включится так и будет работать с постоянной скорост, где вы тут регулирование нашли, я постом выше писал конткретно для сетевых насосов. 
Вот именно,что насос будет электроэнергию расходовать на 100%, а полезный расход будет 60-70%. И где тут экономическая эффективность?
Автор: rza
« : 11 Травень 2011, 18:12:37  »

какя то странная аналогия, тут экономическая и техническая эффективность принятых решений, смысл использовать частотник если расход воды неизменен он как включится так и будет работать с постоянной скорост, где вы тут регулирование нашли, я постом выше писал конткретно для сетевых насосов.     
Автор: MIXAJIbI4
« : 11 Травень 2011, 17:53:00  »

 :D
ну тогда частотники не нужны смысла их ставить нет, задвижками один раз расход настроят, и все. 
:D
А на машине вы тоже так ездите? Газ в пол,а скорость регулируете тормозом?? )))) Далеко не уедете.
Автор: rza
« : 11 Травень 2011, 16:37:14  »

а третий насос когда работает какая-то схема работы замысловатая?
Автор: rza
« : 11 Травень 2011, 16:30:29  »

ну тогда частотники не нужны смысла их ставить нет, задвижками один раз расход настроят, и все.