Автор: Андрейкус
« : 15 Березень 2012, 08:03:39  »

Anatoliy57
shtuch1


Спасибо! Буду защищать  :)
Автор: shtuch1
« : 14 Березень 2012, 20:46:29  »

По Украинским ПУЕ п2.3.69 "У разі перетину силовими КЛ інших КЛ вони мають бути розділеними шаром ґрунту товщиною, не меншою ніж 0,5 м. Цю відстань на територіях стисненої забудови для кабелів напругою до 35 кВ можна зменшувати до 0,15 м за умови відділення кабелів на всій ділянці перетину плюс 1 м у кожен бік плитами або трубами з бетону або іншого однакового за міцністю матеріалу;"
Кроме этого.
 "На уводах КЛ до споруд, а також у місцях їх перетину з підземними спорудами дозволено зменшувати глибину закладання кабелів на ділянках довжиною до 5 м за умови захисту кабелю від механічних пошкоджень. Для КЛ напругою до 35 кВ дозволено зменшувати глибину до 0,5 м, для КЛ напругою від 110 кВ до 330 кВ – до 1,0 м."
"Для КЛ напругою до 20 кВ потрібно поверх початкового шару ґрунту прокладати сигнальні стрічки на висоті 0,25 м від верху кабелю або на такій же висоті укладати один шар глиняної цегли (без порожнин) поперек траси.
Для захисту кабелів напругою до 20 кВ від механічних пошкоджень використовувати глиняну цеглу треба лише на ділянках траси, де за наявності інших підземних комунікацій можливі часті розкопування."
Автор: Anatoliy57
« : 14 Березень 2012, 16:37:36  »

Справа есть таблица.
Один из трех предложеных способов.
Автор: Андрейкус
« : 14 Березень 2012, 12:14:51  »

Здравствуйте !
Проектирую наружное освещение 0,38кВ очистных сооружений. До первой опоры иду кабелем, после - СИПом. (Впервые делаю)
В земле пересекаю несколько кабельных траншей 0,38кВ.
Пересечения моего кабеля освещения с существующими траншеями следует выполнять по типовому проекту А5-92-29 ?
Т.е. использовать бетонные плиты или кирпич. Или же для 0,38 можно и без них ?  ::)

Спасибо!