Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 05 Квітень 2013, 15:41:07  »

На сколько я понял речь идет о пункте 1.7.98. По значению времени срабатывания РЗА по табл.1.7.3 определяется допустимое напряжение и по формуле 1.7.5 определяется максимальное значение сопротивления заземлителя. Я правильно понял?
Автор: Сугор
« : 05 Квітень 2013, 13:08:10  »

А защиту какую высоковольтную или низковольтную
по высокой стороне
Автор: il85
« : 05 Квітень 2013, 12:34:25  »

А защиту какую высоковольтную или низковольтную
Автор: *Андрей*
« : 05 Квітень 2013, 12:29:01  »

в РЭСе требуют расчитать сопротивление контура по времени срабатывания защиты на к.з.
Неправильно написали.
Необходимо рассчитать величины тока однофазного КЗ по условиям срабатывания защитного аппарата.
Залью в архив рекомендации.
Автор: Сугор
« : 05 Квітень 2013, 12:04:27  »

Колеги, может кто сталкивался? Возникла следующая ситуация: есть ТП у которой общий контур заземления для высокой и низкой стороны... в РЭСе требуют расчитать сопротивление контура по времени срабатывания защиты на к.з., что это такое? как считать? и где брать данные для расчета?
Автор: IgorS
« : 17 Вересень 2008, 14:51:20  »

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
ДБН В.2.5-27-2006
3. ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РАЗІ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЖИВИЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ
Автор: ketti
« : 17 Вересень 2008, 11:11:03  »

Добрый день! Прошу помощи в следующей ситуации:
-какие нормы, документы запрещают или разрешают присоединение к контуру заземления ТП 6/0,4кВ заземление электроустановки 0,4кВ?

Проще говоря можно ли для электроустановки 0,4кВ и ТП использовать один контур заземления. И на какие требовани нужно опираться проектируя или присоединяясь к такому контуру?