Автор: vetalek1974
« : 12 Грудень 2011, 11:00:43 »так для 1-й категории электроснабжения и достаточно двух вводов от двух трансформаторной подстанции. какие там есть потребители, которым нужно первая особая группа (т.е. 3-й источник),
Выдерживаю ли я 1 категорию электроснабжения ЦТП при подключениии его двумя взаиморезервируемыми линиями от одной ТП с разных РУ-0.4кВ (есть секционирование) с установкой на вводе в ЦТП ВРУ с АВРДа, при условии соблюдения:
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:Но есть одно БОЛЬШОЕ "но"
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
в техусловиях установку ИБП,либо дизель- генератор для выполнения 1 категории.то придется по любому это выполнять. К тому же на ЦТП наверняка есть потребители особой группы электроприемников первой категории, которые должны получать питание от третьего независимого источника питания.