Автор: vetalek1974
« : 12 Грудень 2011, 11:00:43  »

так для 1-й категории электроснабжения и достаточно двух вводов от двух трансформаторной подстанции. какие там есть потребители, которым нужно первая особая группа (т.е. 3-й источник),
Автор: maik
« : 20 Листопад 2011, 03:31:09  »

Если честно,я ни разу не сталкивалась в проектах ,чтобы на ЦТП-устанавливали мощные ИБП или дизель -генератор,всегда было достаточно АВР на вводе,так как городские сети выполнены по 2 категории. Но согласно пункту в СП31-110-2003-ЦТП относятся к 1 категории и заказчик запросил 1 категорию,что и получил.
Автор: maik
« : 20 Листопад 2011, 03:22:48  »

В ПУЭ дается расплывчато  определение особо важных потребителей 1 категории.А в СНиПе 42-02-2003 р.15 конкретно-1категория насосы на трубопроводах 500мм и выше,2-менее 500мм,но в тоже время пишут -электроснабжение ЦТП следует выполнять согласно ПУЭ.В ЦТП трубопровод-219мм,насосы-2раб. по 18.5кВт и один резервный с установкой на фундаменте.Для выполнения требований горсети нужно установить либо ИБП на мощность 43 КВА минимум (а можно в помещении ЦТП или нет? размеры 12х12м один зал),а дизель -генератор то же требует определенных расстояний от жилья.Как быть? 
Автор: Generator
« : 18 Листопад 2011, 07:05:48  »

Выдерживаю ли я 1 категорию электроснабжения ЦТП при подключениии его двумя взаиморезервируемыми линиями от одной ТП с разных РУ-0.4кВ (есть секционирование) с установкой на вводе в ЦТП ВРУ с АВР
Да, при условии соблюдения:
Quote (selected)
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:

1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;

2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Но есть одно БОЛЬШОЕ "но"
Quote (selected)
Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

Если горсеть требует
в техусловиях установку ИБП,либо дизель- генератор для выполнения 1 категории.
то придется по любому это выполнять. К тому же на ЦТП наверняка есть потребители особой группы электроприемников первой категории, которые должны получать питание от третьего независимого источника питания.

Автор: maik
« : 18 Листопад 2011, 03:49:38  »

 Уважаемые форумчане,доброе утро!  Выдерживаю ли я 1 категорию электроснабжения ЦТП при подключениии его двумя взаиморезервируемыми линиями от одной ТП с разных РУ-0.4кВ (есть секционирование) с установкой на вводе в ЦТП ВРУ с АВР?По ПУЭ-да,но горсеть требует в техусловиях установку ИБП,либо дизель- генератор для выполнения 1 категории.Заказчик против лишних затрат,как быть? Как сделать,чтоб и волки сыты и овцы целы?