Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: erika24
« : 04 Вересень 2012, 23:06:08  »

аякже :-[
Автор: sashkoMTM
« : 04 Вересень 2012, 16:51:16  »

к кандидату от ПР beer
а кандидати в депутати то вже добре розбираються в технічних питаннях :-)
Автор: erika24
« : 04 Вересень 2012, 14:47:43  »

Держенергонагляд.
у нас в кировограде при такой ситуации бесполезно общаться с облэнерго :'(, только на гарячую линию губернатору :-[ или в приемную к кандидату от ПР beer
Автор: sashkoMTM
« : 03 Вересень 2012, 13:56:04  »

Куда идти жаловаться на беспредельщиков?
Держенергонагляд.
Автор: vetalek74
« : 03 Вересень 2012, 13:48:44  »

ну даже если они мне данные по расчёту тП и линии предоставят, как можно сказать заказчику (который хочет 5 кВТ) что ему надо 200 000 грн зоа установку КТП 630 кВА (само КТП, утановка, монтаж, подлкючение) и ещё может и линии 10 кВ перетянуть. :D Куда идти жаловаться на беспредельщиков? До этого они послали этого же заказчика в фирму (по рекомендации облэнерго, а заказчик сначало просил 15 кВТ, потом скинули на 5-я думал они не будут писать теперь пересчитать мощность ТП) и те сказали 27 000 грн - проект
Автор: sashkoMTM
« : 03 Вересень 2012, 11:31:09  »

если мощность ТП выйдет за пределы,
А що, хіба транси "резиновые"?
Автор: vetalek74
« : 03 Вересень 2012, 10:58:18  »

Люди добрые! Достал беспредел! человеку под новый домик нужно всего лишь 5 кВТ 380 В. (правда угораздило строиться на улице, где крутые живут). Ему загадали пересчитать транс и линию ВЛ-10 кВ и поменять в случай чего! :wall: ВОт ТУ прилагаю. Я вопросы в Хароблэнерго написал. Н даже если мощность ТП выйдет за пределы, что человеку из за 5 кВТ транс и даже линиюпоменять (это больше 150 000 грн.)?
Автор: александр555
« : 19 Серпень 2012, 16:06:18  »

В чем разница между трехфазной с нулем и двухфазной с нулем
Ватсон , это элементарно , трехфазная линия это когда есть три фазы и ноль , двухфазная - есть только две фазы и ноль .
блин, полностью согласен и так, у мне надо подключить дом от опоры длина 25м, 15 кВт 380 В СИП-4 4х16
сеть, как я полагаю трех фазная с нулем
по кнорингу (трехфазн с нулем) с= 44
ДU%= M*100 /(c*S*380)=0.14%
по кнорингу (двухфазная с нулем с нулем) с= 19,5
ДU%= M*100 /(c*S*380)=0.31%

Согласно таблице по кнорингу (12-11) - 0.5%
Согласно расчета в программе Электрик - 0,5 %
Согласно формуле U%=I*R*l*100/380 =0,34%

меня просто эта формула бесит и тормозит всегда. Но как мне дали шаблон, там именноM/cS
Автор: Roman3R
« : 19 Серпень 2012, 15:12:55  »

В чем разница между трехфазной с нулем и двухфазной с нулем
Ватсон , это элементарно , трехфазная линия это когда есть три фазы и ноль , двухфазная - есть только две фазы и ноль .
Автор: александр555
« : 19 Серпень 2012, 14:29:57  »

Подскажите, кто сталкивался, как начинаю считать потерю напряжения, у меня начинается приступ тупизма. дело в том, что что по стандартному бланку я рассчитываю по формуле из кноринга и от туда же беру коэфф- с
Принимаю следующие для себя убеждения, что при расчете двухфазной линии, я увеличиваю длину в двое(фаза+ ноль до точке).
Если трехфазка, то не увеличивал, три фазы в нуле превращаются в ноль.
Вопрос
По кнорингу при последних расчетах(перед этим пересчитав в разных таблицах и согласно таблице 12-11(кноринг)) взял коэфф «с» для двухфазной с нулем 380/220.
В чем разница между трехфазной с нулем и двухфазной с нулем.
Может я что то не так понимаю?
Автор: vetalek1974
« : 30 Листопад 2011, 10:07:23  »

Люди добрые! Помогите, а то я уже 3-й раз еду в рэс. Проект вопросов нет, но В ТУ требуют расчёт линии по потетере напряжения в % в самой удалённой точке. Гл. инженер рэса посчитал мне -610 м. это фидер №3 на плане. Правильный ли мой расчёт? у меня там 9,36 %. но мне подсказали, что длину линии надо делить пополам при расчёте. предел потерь 5%? Правильно ли это?
 Из мощности известны только замеренные значения токов в голове линии: 38а, 25А, 18 А. и известна установленная трёхфазная мощность абонента- 5 кВт. Мой заказчик  подключается с опоры № 62. От это1 попры до дома 40 м. хотя последняя инфа к расчёту ВЛ 0,4 кВ имеет косвенное значение.Прикладываю рабочий проект. Но гл.инженер рэса именно к расчётам у него претезии.