Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ЮристПриколист
« : 18 Січень 2012, 13:38:18  »

Извините, если в чужой теме, но чтобы не создавать новую, я студент, учусь на строителя, по электротехнике задачу задали:
Визначити втрати напруги в повітряній лінії довжиною 130 м. при напрузі 380В. Лінія живить розподільчий щит з якого відбирається потужність 160кВт при kosф=0,65. Лінія виконана неізольованими алюмінієвими дротами.
Буду очень благодарен за формулу для расчета, я думаю остальное посчитать и подствить цифры мне не составит труда.
Автор: TV
« : 11 Січень 2012, 10:02:12  »

Для расчета нужна однолинейная схема линии, нагрузки. Если нет нагрузок по ТП, хотя бы максимальная нагрузка на фидере. Есть такое?
Тогда считается потеринапряжения на ВЛ и предлагаются мероприятия - замена ВЛ, устанвка регуляторов напряжения и т.п. Высылайте схему на ptv@ipenet.ru
Автор: Dmitrik
« : 05 Січень 2012, 08:59:34  »

TV, нужно. Помоги с расчетом
Автор: TV
« : 14 Листопад 2011, 10:29:15  »

Отклонение 5 % - нормально допустимое, 10 % - предельно допустимое (обычно для послеаварийного режима). Либо надо менться провод на более толстый (хотя куду уж еще). Либо ставить регуляторый напряжения - ПАРН. Кстати, если нужно, помгу с расчетом паднеия напряжения в сети 6 или 10 кВ ptv@ipenet.ru
Автор: Gallpost
« : 11 Листопад 2011, 00:18:13  »

Само собой, по формуле...
dU=(r*P+x*Q)/U1- j(x*P-r*Q)/U1
Автор: Roman3R
« : 10 Листопад 2011, 12:46:09  »

Откуда взята эта норма?
5% стосується мереж до 1000 і більше 1000 В . В ГОСТ 13109-97 вказано"от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 " . ГОСТ 721 це мережі більше 1000 В а ГОСТ 21128 - мережі до 1000 В .
Автор: zazikstealth
« : 10 Листопад 2011, 12:28:43  »

Привык считать норму потери напряжения = 5% от номинала.
Попался существующий объект 6 кВ в котором ЛЭП идет от тр-ра 35/6 до тр-ра 6/0,4. Нагрузка 300А, провод АС-150. В программе "электрик" прикинул расчет для соs f = 0,9 потеря вышла 7,44% (При норме 4-6%). Откуда взята эта норма? Возможно для моего случая (трансформатор - трансформатор) можно и больше принять за норму? Ведь 4-6% это, наверно, для внутренних распределительных сетей... Подскажите.
Автор: Electrician
« : 05 Лютий 2009, 12:52:01  »

Цитата: e-le
по какой формуле сама программа считает
к сожалению, не знаю  :-[, но надеюсь, что по правильной  :)
Автор: e-le
« : 05 Лютий 2009, 12:42:18  »

Electrician, Большое спасибо, очень полезный справочник! Программку скачала, очень напоминает Элекрик 6.0, меня в ней смущало  отсутствие конкретно сталеалюминиевых проводов....
А в таком случае ещё небольшой вопрос к вам, может быть, вы в курсе - по какой формуле сама программа считает? А-то в отчёте формула не распечатывается :(
Автор: Electrician
« : 05 Лютий 2009, 11:53:26  »

VoltageFall  ;), пожалуй слишком примитивно. Если уж на то пошло, есть поинтересней программы (прилагаю). Правда они знают только медь и алюминий (о существовании АС не догадываются), но я бы спокойно брал бы алюминий с сечением, соответствующим алюминиевой части провода АС и не заморачивался (все равно сталь там в основном для механической прочности)
Автор: SVET
« : 05 Лютий 2009, 11:18:58  »

Есть отличная программа Voltage Fall  :thumbsup:
Автор: Electrician
« : 05 Лютий 2009, 11:15:28  »

Чтобы не переписывать формулу, закинул в файловый архив справочник по городским сетям (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=368), там на странице 251 (125-я страница файла) есть формулка
Автор: e-le
« : 05 Лютий 2009, 10:50:17  »

TURIST13, Само собой, по формуле... Просто я привыкла считать потери по внутрянке - там элементарно при известном моменте и сечении по табличке (из, скажем, Шаповалова) определялись потери. Я полагала, что для АС тоже должны быть такие таблички... А как иначе считать потери? Подскажите!
Автор: TURIST13
« : 05 Лютий 2009, 10:04:18  »

а по если по формуле посчитать?
Автор: e-le
« : 04 Лютий 2009, 14:15:48  »

Пожалуйста, подскажите справочник - где можно посмотреть таблицы для определения потерь напряжения в неизолированных проводах (в частности - сталеалюминиевом АС)!
П.С. прошу прощения, если ошиблась разделом...