Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: dmitr_o
« : 20 Червень 2011, 10:34:38  »

вводной поворотный выключатель рвет только PEN проводник
Такое недопустимо , можно рвать N , PEN нельзя .
Дополню пунктом 1.7.157 из ПУЕ:
Не допускається вмикати комутаційні апарати в кола РЕ- і PEN-провідників, за винятком випадку живлення електроприймачів за допомогою штепсельних з'єднань.
Автор: dmitr_o
« : 20 Червень 2011, 10:17:50  »

Монтажники приварили корпус ВРУ к этому контуру.
ПУЕ - 1.7.124   Для вимірювання опору заземлювального пристрою необхідно передбачати в зручному місці можливість від'єднання заземлювального провідника. Від'єднання заземлювального провідника повинне бути можливим тільки за допомогою інструмента.
Автор: SKlim
« : 20 Червень 2011, 08:24:55  »

Не могу найти пункт, но по-моему, N без фаз тоже рвать нельзя.
Система будет TN-C-S независимо от того, есть контур в здании или нет. Если контур есть, это теперь будет называться система выравнивания потенциала, а шина РЕ будет ГЗШ. Только я не уверен насчет приварки корпуса ВРУ к контуру. Все-таки лучше соединить шину РЕ с контуром отдельным проводником. Хотя...
Не совсем понял как рвется N, если кабель четырехжильный приходит? Уже с шины забирается, что ли?
Автор: micha
« : 20 Червень 2011, 05:49:24  »

Извините  оговорился конечно же рвется N.
Автор: Roman3R
« : 07 Червень 2011, 09:03:58  »

как будет называться эта система заземления TN-C-S
TN-C-S
вводной поворотный выключатель рвет только PEN проводник
Такое недопустимо , можно рвать N , PEN нельзя .
Автор: boss
« : 07 Червень 2011, 08:27:17  »

micha, соедините шину РЕ с контуром здания и все вопросы отпадут
Автор: micha
« : 07 Червень 2011, 07:19:09  »

Подскажите пожалуйста по системе заземления. В проекте написано система заземления TN-C-S. С подстанции во ВРУ приходит четырехпроводный кабель. В ВРУ разделяется РЕN на PE и N (между изолированной шиной N и не изолированной PE в ВРУ стваится перемычка). По зданию где стоит ВРУ идет собственный контур заземления. Монтажники приварили корпус ВРУ к этому контуру. Вопросы:
-правильно ли это;
-как будет называться эта система заземления TN-C-S или ТТ или это повторное заземление ;
-возможно появление потенциала между контуром заземления и шиной РЕ во ВРУ;
-а может нужно убрать перемычку в ВРУ.
И еще ВРУ итальянского производства вводной поворотный выключатель рвет только PEN проводник, а на фазных стоят предохранители- правильно ли это?
Автор: egoza
« : 03 Червень 2011, 08:55:47  »

если на металлическом заборе установлены средства контроля доступа (Датчики и видеокамеры).
1. Как защитить сеть датчиков и камер от молнии?
2. Можно ли использовать металлические заборы и колючую проволоку как заземление? или они начнут быстро окисляться и ржаветь?
Автор: Roman3R
« : 11 Травень 2011, 19:11:28  »

наверное здесь должно быть больше
Вибачаюсь , описка , виправив .
Автор: Сугор
« : 11 Травень 2011, 10:39:45  »

дає менше 30 Ом
наверное здесь должно быть больше
Автор: Pit
« : 11 Травень 2011, 08:29:33  »

Якщо опір металевої частини опори в землі дає менше 30 Ом тоді необхідно виконувати додаткове заземлення.
?
Автор: micha
« : 11 Травень 2011, 04:28:30  »

споасибо :)
Автор: Roman3R
« : 10 Травень 2011, 13:22:23  »

как часто нужно заземлять металлические опоры в линии или вообще их не заземляют
Для Украины ПУЕ . "2.4.40. у населеній місцевості з OДHO і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапрyr. Опір кожноrо з цих заземлювальних пристроїв повинен бути не більшим ніж 30 Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більшою ніж 100 м ."
Якщо опір металевої частини опори в землі дає більше 30 Ом тоді необхідно виконувати додаткове заземлення .
ОПН где устанавливать
ПУЕ . 2.4.38. У разі переходу повітряної лінії в кабельну металеву оболонку кабелю необхідно приеднувати дО PEN провідника. Крім Toro, у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути встановлені вентильні розрядники або обмежувачі перенапруrи (ОПН)
Автор: micha
« : 10 Травень 2011, 12:56:19  »

 есть ВЛ освещения 0,4кв на металлических опорах , скажите пожалуйста как часто нужно заземлять металлические опоры в линии или вообще их не заземляют и ОПН где устанавливать, только в начале и в конце линии?