Автор: vzven
« : 12 Травень 2011, 05:03:57 »Спасибо! 

А подобные разделки кабелей в одной коробке для светильников, запитанных от разных фаз наверняка недопустимы?Нет ,конечно недопустимо! И если группы светильников запитаны разными фазами,то и на один двухклавишный выключатель вы их не заведете!Для этого понадобятся два одноклавишных.
Кстати на подобные опуски к выключателям грамотнее закладывать в проект 3-х или 2-х жильный кабель?На двухклавишный -только трехжилка,на одноклавишный -двухжилка... Хотя...(даже при строительстве высоток!) никто никогда не заморачивался с покупкой двухжилки на опуски к одноклавишным выключателям(и даже в спецификациях частенько двухжилка отсутствует!)- все гоним трехжильным проводом!
Вопрос к uksusXIII. Если потолок ГКЛ, то где ставим подобные коробки над выключателем? Ниже потолка, в стене (в смысле для возможности дальнейшего обслуживания)? Понятно что для Армстронга на стене за подвесным потолком - панель сдвинул и всё коробка рядом. А как в случае с ГКЛ?В случае с потолками из ГКЛ распредкоробки ставят на стене,10-15 см от потолка....Частенько попадались балованные заказчики,которым не нравились крышки распредкоробок на стенах...Так как скрутки в коробках мы всегда провариваем специальны сварочным аппаратом,то мы их смело хороним за потолком(не забыв предупредить Заказчика о ЕГО ответственности за сменяемость проводки)...При приемке объектов как-то не приходилось выслушивать по этому поводу замечаний-коробок то не видно! Но лично я считаю,что "хоронить" распредкоробки - очень неправильно!
Я считаю так, если у Вас установлен выключатель 1 шт -соответственно над каждым выключателем коробка распределительная освещения. P.SДаже если стоит блок выключателей например 3-4 шт также можно в одну коробку д. 80 мм.Если у нас двухклавишный выключатель (для 2-ух групп свет-ков , запитанных от одной фазы) - то мы можем разделку каждого ответвления от фазного провода к выключателю сделать в одной общей коробке. Я правильно понял? Это допустимо? А подобные разделки кабелей в одной коробке для светильников, запитанных от разных фаз наверняка недопустимы? Кстати на подобные опуски к выключателям грамотнее закладывать в проект 3-х или 2-х жильный кабель?
Я думаю заложить для такой сети 5 коробок за подвесным потолком для светильниковЕсли потолок из ГКЛ,а не армстронг,то ставить коробки надо не за потолком,а на стене(для обслуживания ,согласно ДБН)...
Вы эти клеммы видели? Если жила монолит, как Вы ее в двое сожмете, чтобы она вошла в клеммник?Не во все клеммники светильников можно впихнуть такие провода,тут я с вами согласен...Есть только одно важное замечание по запитке шлейфом... Часто ли вы видели встраиваемые светильники с двумя входами (гермовводами)
Цитата: ЕЛЕКТРО от 04 Май 2011, 21:37:50Согласен с ЕЛЕКТРО. жила сечением 1,5мм сложенная вдвое легко заходит в клеммник. 2,5 конечно не пойдёт, только разрезав загоняли
под клему светильникаВы эти клеммы видели? Если жила монолит, как Вы ее в двое сожмете, чтобы она вошла в клеммник?
под клему светильникаВы эти клеммы видели? Если жила монолит, как Вы ее в двое сожмете, чтобы она вошла в клеммник?
под клему светильникаВы эти клеммы видели? Если жила монолит, как Вы ее в двое сожмете, чтобы она вошла в клеммник?