Автор: Виктор
« : 01 Червень 2012, 17:37:39  »

Кто-нибудь может сказать какое максимальное сопротивление у логического(функционального) заземления??
Указывается в описании на аппаратуру, для которой выполняется функциональное заземление.
Автор: Adasan
« : 01 Червень 2012, 16:02:31  »

Кто-нибудь может сказать какое максимальное сопротивление у логического(функционального) заземления??
Автор: devchonka
« : 09 Травень 2011, 13:29:45  »

slovak,  я понимаю, немного поздновато, но все-таки - вдруг кто будет читать когда-нибудь эту тему...  :-[

наверняка тебе бы что-нить посоветовали, если б ты раскрыл тайну "изолирующего трансформатора" - это разделительный трансформатор или с изолированной нейтралью?  ;) :)

1. разделительный трансформатор - свое заземление, не то, которое используется для других потребителей, но в таком случае в месте расположения  данного
технологического оборудования
не должно быть ничего, подключенного к системе уравнивания потенциалов объекта (технологические трубопроводы, в т.ч. радиаторы отопления, доступ к мет. стройконструкциям и т.д.) - ИМХО, это бредово и речь не об этом....
2. трансформатор с изолированной нейтралью - если весь объект питается по системе IT, то и выполняй требования по защитным мероприятиям для данной системе (ПУЭ или что у тебя в стране принято  :))

а рабочее заземление оставь в покое  :D если в паспорте оборудования есть требование по функциональному (рабочему) заземлению, то и делай его отдельно от защитного и веди к оборудованию, плюсом к защитному.... правда, по Российским нормам (по Украинским не помню, сори  :'( )  оба они соединяются отдельными проводниками на ГЗШ (ХЗ зачем, ИМХО как в анекдоте про бабку, которая боялась сифилиса "... и самое главное - никаких половых контактов...."
 :)
Автор: slovak
« : 07 Лютий 2011, 12:00:56  »

Спасибо за помощь 

Если не трудно, поделитесь выводами своими. Занимаюсь аналогичной темой. К однозначному варианту так и не пришел.
+ ко всем рекомендациям хочу отнести ДСТУ IEC 62040-3 СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. За основу было принята система с изолирующим трансформатором и выделенной системой электроснабжения для технологического оборудования. Однако вопросы сочетания защитного заземления и технологического так и не раскрыты.

С уважением.

Словак Александр
Автор: hodok
« : 23 Грудень 2010, 14:30:36  »

Спасибо за помощь  :thumbsup:
Автор: boss
« : 23 Грудень 2010, 14:20:33  »

Есть оборудование на корпусе которого согласно данных производителя не должно быть никакого потенциала. Обычно это СКС-ное оборудование. Вот для этих целей и используется функционально заземление.
Автор: Roman3R
« : 23 Грудень 2010, 14:20:20  »

http://eom.com.ua/index.php?topic=2565.0
А також ГОСТ Р 50571.21-2000 . 3.15 Функциональное заземление: Заземление, для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя).
Автор: hodok
« : 23 Грудень 2010, 14:11:14  »

В ПУЭ есть такое определение:

Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).


Пожалуйста может кто на пальцах объяснить что это такое и где оно встречается в природе?
Автор: logotipok
« : 11 Червень 2010, 08:42:22  »

Виктор, вопрос в том как его выполнить и в каком документе это прочитать?

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1129 Возможно этот ГОСТ чем-нибудь поможет ;)
Автор: devchonka
« : 11 Червень 2010, 08:26:38  »

Цитата: hedgehog
не менее 20 метров
+1  :)
Автор: hedgehog
« : 06 Червень 2010, 11:55:55  »

Расстояние указано в практическом пособии  "Заземление электрических сетей защиты и автоматики" РМ14-11-93.

 стр.55 "расстояние между заземлителями нуль-системы и защитными заземлителями объекта болжно быть не менее 20 метров"
Автор: aleksandr-7
« : 03 Червень 2010, 14:39:17  »

эти заземляющие проводники должны иметь сопротивление не более 0,1 Ом (должны быть экранированы, я применял бронированный кабель) и присоединяться к заземляющему устройству, которое в свою очередь должно быть отнесено от защитного контура здания на 20 метров.
можно ли изменить оттойти от нормы в 20 метров ? и где она прописана ? название документа пожалуйста
Автор: devchonka
« : 13 Січень 2010, 10:32:34  »

hedgehog,
+1

плюсом, ПУЭ требует, что бы главные шины защитного и функционального заземления были соединены (одним проводником - собствен. комментарий), если это не противоречит требованиям подключения конкретной аппаратуры....

1.7.55....При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции"


1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1кВ должна соединять между собой......

п.8 заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;..."
Автор: hedgehog
« : 12 Січень 2010, 21:49:39  »

Выполнял логическое (функциональное) заземление, пользовался следующей литературой: РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации и методикой фирмы Yokogawa, для оборудования АСУТП в помещении установил 2 ящика с шинами защитного и функционального заземления соответственно, от каждой шины идут по 2 кабеля (HG1, HG2, HSG1, HSG2) эти заземляющие проводники должны иметь сопротивление не более 0,1 Ом (должны быть экранированы, я применял бронированный кабель) и присоединяться к заземляющему устройству, которое в свою очередь должно быть отнесено от защитного контура здания на 20 метров и иметь сопротивление не более 4 Ом, в некоторых случаях не более 1 Ом (требование изготовителя оборудования).
Автор: Виктор
« : 07 Червень 2009, 22:33:31  »

Цитата: Сугор
Так все таки как его выполнять?
Что заземляем? Если связную аппаратуру - то по ГОСТ 464.