Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 03 Січень 2020, 15:32:48  »

G@S, технические помещения могут быть разными, может так случится, что там нельзя проходить транзитом или просто нет места для твоих кабелей. Что касается санузлов, то можно и в лотках, но нужно смотреть какой будет подвесной потолок, будет ли потом доступ
Автор: G@S
« : 03 Січень 2020, 15:12:59  »

01-40 це технічне приміщення. Через санвузли як, в лотку?
Автор: Сугор
« : 03 Січень 2020, 13:43:36  »

Firetuf, если это арендованное помещение, то какое же оно чужое? Планировка - да, дебильная и заказчик и проектировщики должны были подумать об этом раньше.
G@S,  судя по стенам - это перегородки, если это так и если они не до перекрытия, то особых проблем не вижу, если перегородки доходят до перекрытия то через это помещение лучше проходить в стальных трубах или, если кабелей много, то лоток можно обшить ПРОМАТОМ или рассмотреть вариант прохода через санузлы, но нужно посмотреть что в помещении 01-40
Автор: G@S
« : 03 Січень 2020, 12:49:03  »

G@S, ну если помещение не пожароопасное и принадлежит заказчику, то можно и транзитом, в принципе там других вариантов нет
ну да, только еще не забыть и пожтребования к кабелям, проложенные транзитом через чужие помещения и пути эвакуации...
...можна більш детально, що ви мали на увазі? дякую.
Автор: Firetuf
« : 03 Січень 2020, 12:45:45  »

G@S, ну если помещение не пожароопасное и принадлежит заказчику, то можно и транзитом, в принципе там других вариантов нет
ну да, только еще не забыть и пожтребования к кабелям, проложенные транзитом через чужие помещения и пути эвакуации...
Автор: G@S
« : 03 Січень 2020, 12:35:27  »

Там всюди торгові павільйони, які будуть здаватись в оренду...
...в принципі може й можна...  8)
Автор: Сугор
« : 03 Січень 2020, 10:48:32  »

G@S, ну если помещение не пожароопасное и принадлежит заказчику, то можно и транзитом, в принципе там других вариантов нет
Автор: G@S
« : 03 Січень 2020, 09:35:47  »

ось такка схема передбачається - додаю!
Автор: G@S
« : 03 Січень 2020, 09:28:46  »

Доброго здоров"я.
Підкажіть де можна подивитись про заборону прокладання транзитних кабелів через торгове приміщення (магазин)
Замовник хоче пройти з елетрощитової через магазин кабелями до розподілчих щитів торгового центру.(
Я не дуже хочу використовувати такий варіант, але треба доказати, що не можна.
Дякую.