Автор: iop
« : 02 Жовтень 2018, 13:24:06  »

УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ со стороны ППКП помогло бы?
Может кто-то знает - в каких случаях применение УГЗ с системах пожарной сигнализации, при прокладке шлейфов по воздуху, обязательно?
Автор: Dimitriy
« : 27 Вересень 2018, 08:10:12  »

Здравствуйте!   
Вот документация производителя:  http://old.veda-bucha.com.ua/docs/pass/pasp_to_10_60.pdf       Принципиальная схема на стр.28
Автор: Иван Сверкалин
« : 06 Липень 2018, 13:15:38  »

Помогите пожалуйста. Проблема с работой сигнализации ППКП 019-10-2. Сгорела скорее всего во время грозы. После замены, найденых, неисправных деталей, сигнализация работает только на двух лучах, стоит подключить третий, как срабатывает всё- пожар, обрыв, индикация лучей мигает и зелёные, и красные. Спасибо.