Автор: Soloxxa
« : 10 Серпень 2018, 14:10:12 »все правильно по моему
ток отсечкиАга, для автомата с In=16А, отсечка 20А
ну тогда начнем) насчет автомата: характеристика В;3-5 от номинала то есть 3х16=48 А по откл. способности проходит)Нет характеристик В,С,D и т.д. для не модульных автоматов., к тому для модульки при проверке ее по ОКЗ принимается большая цифра, а не меньшая.
не буду скрывать опыта у меня мало но все же я понимаю что делаю. 16 А на автомате говорит что больше 16 А грубо говоря через него не пройдет. А что он там выдержит не выдержит это уже фирма отвечает. Считаю условие выбора правильным.Насчет уверенности, это конечно хорошо, но за правильность выбора автомата несет ответственность проектировщик. Так что тут Вы не правы.
Насчет кабеля ГИП сам просил чтоб был выбран кабель 2,5 но пройти экспертизу таким образом не смог пришлось менятьОх уж эти ГИПы
коэффициенты по cos взяты из расчета РТМПовторяюсь:
Ваши расчеты по освещению не имеют никакого отношения к указаной РТМКоэффициент мощности нужно брать из каталога для конкретного светильника.
Насчет автомата не могли бы объяснить ваш способ выбора.Уже было озвучено неоднократно. Автоматы выбираются по коммутационной способности и по ОКЗ, есть еще селективность (последнее лишнее для Вас).