Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: 3oloS
« : 06 Грудень 2011, 09:46:45  »

Автор: Weldingpump
« : 06 Грудень 2011, 09:40:42  »

Есл заземление общее, то на форуме кто-то выложил очень интересный расчет в автокаде, необходимо только заполнить штамп и можно вставлять в проект.

Можно ссылку на расчет???
Автор: hammer_
« : 07 Травень 2009, 10:30:11  »

Огромное спасибо за совет
Автор: Electric
« : 07 Травень 2009, 10:24:57  »

Quote (selected)
кровля мягкая многоскатная (многощипцовая) с уклоном более 1:8.
как для первого раза - сложный объект. Сетка не проходит, я думаю, что молниеприемником будет катанка по коньку кровли + выступающие элементы(буквой г) за поверхность кровли ( не помню как называются -посмотри у Баттермана). Вполне возможно нужно будет использовать стержневые молниеприемники. Обязательно обрати внимание на пожароопасность помещений( от этого зависит РБЗ). А вообще, чтобы нормально ответить на вопрос нужно видеть чертеж кровли, чертеж фасада (для уточнения расположения спусков)+ грунты(для расчета заземлителя).
 А теперь мой личный совет: внимательно почитай форум, я думаю найдешь ответы на интересующие вопросы. Можно  попробовать обратиться к Євгену Коч и Николаю Шумигоре.
Они занимаются непосредственно молниезащитой. УДАЧИ!!!
Автор: hammer_
« : 07 Травень 2009, 09:10:37  »

Дело в том, что молниезащиту делаю впервые, а сделать необходимо на вчера! Здание АБК, расположенное за городом (на первом эт. предусмотрено помещение под автомобили и помещения хранения горюче-смазочных материалов и зап. частей), 3-х эт.(h=15м; S=25; L=30),кровля мягкая многоскатная (многощипцовая) с уклоном более 1:8.
Автор: Electric
« : 07 Травень 2009, 09:06:07  »

Цитата: Сугор
. Чтоже касаетсся зон защиты стержневых и тросовых млниеприемников, то в ДСТУ они почти не отличаются от РД.
Позволю себе не согласиться с этим. На пршлой неделе пришлось переделать проект по молниезащите, который сделали в прошлом году , а выпустить не успели. Так вот -исходя из расчетов ДСТУ пришлось менять высоту стержней с 4 до 5,5м, т. к  конус при расчете получается гораздо уже (особенно для помещений с РБЗ-І,ІІ) и радиус конуса мненьше, что дает меньшую площадь защиты. Поэтому еще раз подчеокну, что пользоваться старыми программами можно разве что для расчета заземлителей молниезащиты
Автор: Сугор
« : 06 Травень 2009, 22:29:09  »

hammer_, А что необходимо расчитывать? Обычно достаточно знать с каким шагом ложить сетку. Чтоже касаетсся зон защиты стержневых и тросовых млниеприемников, то в ДСТУ они почти не отличаются от РД. Если речь идет о заземлителях, то их тоже особенно считать не нужно, проверяются габаритные размеры. Есл заземление общее, то на форуме кто-то выложил очень интересный расчет в автокаде, необходимо только заполнить штамп и можно вставлять в проект.
Автор: Generator
« : 06 Травень 2009, 18:09:35  »

Цитата: Electric
но они сделаны по РД и считать по ним нет смысла.
Я тоже считал что РД отменен (в России), однако не давно нашел официальный документ который говорит об обратном.
Автор: Electric
« : 06 Травень 2009, 16:21:14  »

А что именно нужно расчитать? Стержень, трос или заземление? По молниезащите программки есть, но они сделаны по РД и считать по ним нет смысла. по ДСТУ есть некоторые наработки в экселе. Опишите ситуацию, поробуем помочь
Автор: hammer_
« : 06 Травень 2009, 14:53:28  »

Помогите пожалуйста найти путевую программу расчета молниезащиты!!!  Зашел на Beroes Group, ни одна из программ не запускается http://www.beroes.front.ru/index.htm
ПОМОГИТЕ........