Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Вересень 2016, 14:42:53  »

Ян Чардаш, а как вы собираетесь найти этот самый "наихудший" участок трассы, не исследовав ее всю?
Автор: Ян Чардаш
« : 30 Вересень 2016, 11:02:12  »

Главное при проектировании кабельной линии выбрать участок длиной не менее 10м с наихудшими параметрами (например прокладка в трубах, прокладка в сухом песке и т.д.). Тогда весь расчет идет с учетом этих самих плохих параметров (понятие узкого горлышка в бутылке). Все остальные исследования не имеют смысла.
Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Серпень 2016, 10:24:15  »

SmithDekh, Ну тогда для него таблицы из СОУ вполне должно хватить, если же нет, то пусть заказывает подробные геологические исследования по трассе (с определением удельного теплового сопротивления грунта на всех участках) и предоставляет их Вам, ну а Вы уже, на их основании выберете кабель согласно СОУ.
Я бы по крайней мере сделал так.
Автор: SmithDekh
« : 29 Липень 2016, 11:58:12  »

А заказчик при выборе кабеля стал внимательно изучать все параметры. Чем меньше сечение кабеля, тем дешевле. Соответственно стал проверять почему именно такие сечение, а не меньше. Человек некомпетентный, но полез в расчеты детально.Вот и приходится такой ерундой заморачиваться.
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Липень 2016, 10:13:34  »

SmithDekh, а кто это такой задро.. въедливый, что еще и сопротивление грунта хочет видеть? За мои 16 лет в проектировании я такого не слышал.
Автор: grossel
« : 29 Липень 2016, 08:43:44  »

Значит сечение кабеля нужно выбрать для наиболее неблагоприятных условий вашей прокладки..
Автор: SmithDekh
« : 29 Липень 2016, 01:35:20  »

Таблицу 9.1 знаю, видел.Думал есть ещё более полная.
Про заниженную загрузку тоже в курсе. У меня фактор нагрузки 0.5 соответственно только половина загрузки идет по кабелю. Кабель будет ,грубо говоря, в поле прокладываться. А там грунт разный, соответственно и удельное сопротивление меняется.
Тут уже для согласования надо показать цифру. Что,молв, и этот фактор точно учтён.
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Липень 2016, 13:15:15  »

Ну во-первых в том же СОУ есть таблица 9.1.
а во-вторых, для городских КЛ-10 кВ это не особо актуально из-за того, что эти кабели, как правило, загружены в нормальном режиме процентов на 30-40. (в аварийном - 70-80). Поэтому по формуле "утюга" их теплоотдача уменьшается в квадратичной зависимости.
Для промпредприятий картина может быть другой - нужно смотреть фактическую загрузку.
Вы кабель где прокладывать собираетесь?
Автор: SmithDekh
« : 28 Липень 2016, 12:14:29  »

Здравствуйте, для прокладки КЛ-10 кВ в земле нужно определить удельное тепловое сопротивление грунта (К*м/Вт) согласно СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49-2011, отличительное от 1,5 К*м/Вт. Подскажите пожалуйста, где можно найти таблицу с данными удельного теплового сопротивления по грунтах .