Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: boldyin4ik
« : 22 Серпень 2016, 11:40:28  »

Для защиты насоса от сухого хода, да и не только я бы посоветовал поставить прибор УБЗ 302. В нем есть так же защита перед включением на заведомо аварийный режим.
Автор: grossel
« : 25 Липень 2016, 13:03:08  »

Заказчик изменил привод задвижки.. придется схему вобще лапатить новую..
Задвижка с электроприводом Ду100 мм Ру1,6 МПа  типа SYLAX ОА 15.220В N=0,2кВт
Никто не сталкивался с такими приводами???
Вы ничего не путаете? Потому-как SYLAX это поворотная задвижка Данфосс, а привод к ней может быть Bernard OA15. Но опять же, ОА15 это привод, если не ошибаюсь, на DN 150, а у вас вроде 100 мм.
Автор: rga
« : 25 Липень 2016, 11:19:16  »

Romashka-at, Вы бы почитали логику работы ПК? Извините, ссылки я Вам дала на АУВПТ, но для ПК все практически то же, плюс еще куча своих нюансов.

ДБН В.2.5-56
11.3.1 Внутрішній протипожежний водопровід

ДБН В.2.5-64
Раздел 8 и 11.

ну и в автоматическом режиме-по команде из схемы пожарной сигнализации
А это зачем?
В смысле, если датчики ПК в пожарке висят?
Автор: Romashka-at
« : 25 Липень 2016, 11:06:53  »

Задвижка:
1. SF1-выкинуть или "закоротить" после наладки.
2. SB3-это пусковая кнопка "Закрыть", поэтому толкатель изобразить в цепи КМ-з ( в цепи КМ-о только НЗ контакты SB-з).
3. Схема должна работать в ручном режиме от поста местного управления установленного непосредственно у задвижки в режиме ремонта и наладки. А также при дистанционном пуске от постов установленных у пожарных кранов и датчиков пожарных кранов при открытии пожарного крана наполовину, ну и в автоматическом режиме-по команде из схемы пожарной сигнализации.


Заказчик изменил привод задвижки.. придется схему вобще лапатить новую..
Задвижка с электроприводом Ду100 мм Ру1,6 МПа  типа SYLAX ОА 15.220В N=0,2кВт
Никто не сталкивался с такими приводами???
Автор: grossel
« : 25 Липень 2016, 10:33:26  »

Чесно, мне схемы и сам принцип не нравятся, но если ее доработать то она может быть работоспособной.
Задвижка:
1. SF1-выкинуть или "закоротить" после наладки.
2. SB3-это пусковая кнопка "Закрыть", поэтому толкатель изобразить в цепи КМ-з ( в цепи КМ-о только НЗ контакты SB-з).
3. Схема должна работать в ручном режиме от поста местного управления установленного непосредственно у задвижки в режиме ремонта и наладки. А также при дистанционном пуске от постов установленных у пожарных кранов и датчиков пожарных кранов при открытии пожарного крана наполовину, ну и в автоматическом режиме-по команде из схемы пожарной сигнализации.
4. В схеме должен быть предусмотрен контроль целостности цепей управления и готовность схемы к пуску.
Насосы.
1. SF1; SF2- выкинуть из схемы или закоротить после пусконаладочных работ.
2. В схеме  с контактами от задвижки (автоматическое включение насосов) выкинуть SA3;КТ2 (и их контакты).
3. Точку подключения цепи автоматического включения в цепи насосов перенести после кнопки "Стоп".
4) Доработайте схему контроля уровней в резервуаре (добавте верхний и аварийный уровень-для насоса заполнения резервуара- при его наличии. Или выполните сигнализацию верхнего-аварийного уровня).
5. Предусмотрите цепь готовности насосов к пуску и выдачу сигнала аварии на пост дежурного.
Автор: rga
« : 25 Липень 2016, 09:16:59  »

В случае, если он не запускается, то в ручном режиме включается резервный насос (первый нужно отключить).
ДБН В.2.5-56
Таблиця 8.1
Примітка 2. Основна насосна установка повинна приводитись в дію джерелом, яке повністю незалежне від резервної насосної установки. У випадку невиходу на робочий режим основної насосної установки пуск резервної насосної установки повинен відбуватись автоматично.

Выключение насосов - если пожар потушен либо израсходован весь 3-х часовой запас воды (должна сработать защита по сухому ходу работающего насоса)

ДСТУ Б ЕN 12845:2011
10.7.5.2   Запуск насоса
Основна насосна установка повинна запуска-тися автоматично у разі падіння тиску у магістральному трубопроводі до значення не менше ніж 0,8хр, де р - тиск в умовах закриття клапана. Якщо встановлено дві насосні уста-новки, то резервна насосна установка повинна запускатися до моменту падіння тиску до зна-чення 0,6хр„ Після запуску насоса він повинен працювати до його вимкнення вручну.
Автор: Romashka-at
« : 25 Липень 2016, 08:40:29  »

Суть такова:
При пожаре электрозадвижка открывается автоматически от кнопок дистанционного пуска, расположенных у пожарных кранов и одновременно должен запуститься рабочий насос. В случае, если он не запускается, то в ручном режиме включается резервный насос (первый нужно отключить).
Выключение насосов - если пожар потушен либо израсходован весь 3-х часовой запас воды (должна сработать защита по сухому ходу работающего насоса).

Накидала такую схему.. насколько она реальна?

P.S. строго  не судите..начинающий проектировщик...