Автор: Электрон
« : 29 Квітень 2016, 16:44:40  »

Благодарствую - буду разбираться =)
Автор: grossel
« : 29 Квітень 2016, 13:49:54  »

См. Руководство и бланк заказа во вложении.
Автор: grossel
« : 29 Квітень 2016, 13:28:40  »

Да, согласно Приложения А Руководства по эксплуатации (АГАТ.468514.004-23 РЭ). Тип для ацетона: Дозор-С-х-17-6-15-0-х. Первое х-кол. датчиков, второе х-напряжение питания в зависимости от исполнения. Руководство по эксплуатации я кажется скидывал в раздел "Книги для просмотра и скачиванния".
Можно также по подключению определиться по моей схеме внешних подключений (см.вложение).
Автор: Электрон
« : 29 Квітень 2016, 13:03:18  »

(ацетон, ксилол) он ищет? и если да схемку можно? мне нужно еще увязаться с пожарной автоматикой
Автор: grossel
« : 29 Квітень 2016, 12:57:09  »

Могу подсказать Газоанализатор аммиака (NH3) Дозор-С производсто НПП "Орион" г.Харьков (продается в РФ, про РБ не скажу-не знаю). Два порога срабатывания: "Порог 1"-10% НКПР; "Порог 2"-20% НКПР. По заказу может изготавливаться под срабатывание 5% НКПР. Напряжение питания согласно заказа для исполнения ІР65, ИП-NH3 для аммиака и его компонентов согласно Приложения А Руководства по эксплуатации, код ИП-26.
Лично я их использую для контроля взрывоопасных концентраций на АГНКС.
Автор: Электрон
« : 29 Квітень 2016, 11:58:13  »

Подскажите газоанализатор автоматический (ацетон, ксилол) при достижении 10% концентрации от нижнего предела взрываемости  пылей и паров растворителей.

Для РБ и если есть пример