Автор: SKIner
« : 12 Лютий 2014, 13:40:24  »

Спасибо за ссылки :)
Автор: grossel
« : 11 Лютий 2014, 13:19:09  »

Типовые решения по применению изолированных проводов SAXKA на ВЛИ-10кВ
Автор: grossel
« : 11 Лютий 2014, 13:04:18  »

Спасибо, я посмотрю про арматуру "Сикам".
Я  до этого пользовался на ВЛИ-0,4 кВ в основном арматурой фирмы "Нилед" для 10 кВ эта фирма что не выпускает арматуры? :)
Типовой для 6-20 кВ с арматурой "Нилед" для России.
Автор: SKIner
« : 11 Лютий 2014, 12:46:34  »

Спасибо огромное за ваши рекомендации и советы. Полагаю, я арматуру оставлю такую же как и для голого провода АС, а вместо него заложу СИП-3 3х95 в спецификации (изначально этот кусок трассы был мною запроектирован на провод АС-95), а переход сделаю методом прокола - всё остальное оставлю как есть и заложу  разрядники на каждую фазу.
Автор: Yurik
« : 11 Лютий 2014, 11:11:05  »

1. Как осуществляется переход.

Правильно выполнить проколами , неправильно - зачистить СИП и намотать на голый провод
2. СИП-3 -10 кВ подвешивается так же как и СИП-1,2,4 на 0,38 кВ (я имею в виду узлы и арматуру подвеса) или там что особенное для 10 кВ?

СИП 10кВ вешается по аналогии с голым проводом, а не СИП-0,4кВ. Т.к. так все жилы отдельно идут, но в изоляции. Можно использовать "родную" арматуру (дорого), можно брать арматуру для голого провода и её использовать. Но все равно надо делать защиту от дуги, искры и т.д.
3. Ввод в подстанцию с СИП как происходит (если он воздушный)?

Так же как и для голого провода.
Я  до этого пользовался на ВЛИ-0,4 кВ в основном арматурой фирмы "Нилед", а для 10 кВ эта фирма что не выпускает арматуры?

Ну так интернет в помощь http://www.niled.ru/index.php-id=31.htm
Вам дали ссылку на типовой проект на сикаме, есть типовой проект на энсто. Смысл один и тот же, только разное название  компонентов (арматуры, проколов)
Автор: Pooh
« : 11 Лютий 2014, 10:18:57  »

По поводу ввода в подстанцию:http://www.proektant.org/index.php?topic=19122.0 http://base1.gostedu.ru/57/57022/#i266994 но тут 0,4,можно попробовать подобрать арматуру на 10 кВ...
Автор: SKIner
« : 11 Лютий 2014, 09:55:33  »

Спасибо, я посмотрю про арматуру "Сикам".
Я  до этого пользовался на ВЛИ-0,4 кВ в основном арматурой фирмы "Нилед", а для 10 кВ эта фирма что не выпускает арматуры? :)
Автор: Pooh
« : 11 Лютий 2014, 09:47:04  »

У Сикама есть типовой "ОПОРИ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ З ЗАХИЩЕНИМИ ПРОВОДАМИ НАПРУГОЮ 10 кВ (ПЛЗ10кВ) З ЗАСТОСУВАННЯМ ЛІНІЙНОЇ АРМАТУРИ СІКАМ (SICAME) ТОМ 1 Опори на центрифугованих стояках" там есть переходная опора " Перехід ПЛ на ПЛЗ на базі анкерної опори А10(СК105-8)-1",если нужно на стойках СВ то есть ТОМ 2, там все тоже только для СВ.Арматура Сикамавская.
P.S.На оф.сайте Сикама вышел новый типовой проект http://sicame.com.ua/57-odnokolovi-zalizobetonni-opori-povitryanoji-liniji-z-zakhishchenimi-provodami-naprugoyu-10-kv-plz-10-kv.html :-[
Автор: SKIner
« : 11 Лютий 2014, 08:24:01  »

Коллеги, подскажите, как мне запроектировать кусок трассы (удлиняю) с переходом с ВЛ-10 кВ, выполненной проводом марки АС-95 на СИП-3-3х95 непосредственно до моей ТП.
1. Как осуществляется переход.
2. СИП-3 -10 кВ подвешивается так же как и СИП-1,2,4 на 0,38 кВ (я имею в виду узлы и арматуру подвеса) или там что особенное для 10 кВ?
3. Ввод в подстанцию с СИП как происходит (если он воздушный)?