молниезащиты скорее всего не будет. Насколько это критично?
критичность определяет проектировщик исходя из высоты, места расположения, плотности застройки, грозовой активности в данном районе. Формально по ДСТУ думаю вряд ли для данного частного дома необходима МЗ, остальное зависит от бюджета и перестраховки заказчика.
Спросил потому, что если бы МЗ предусматривалась, то и вопрос с контуром возле дома был бы уже решен однозначно.
от нашел такое
"ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к шине нулевого защитного РЕ-проводника."
по сути у вас так и подключено, т.к. монтажная пластина тоже является частью ГЗШ. Опять же, формально по 4.1.4 ДБН В.2.5-27-2006 такая конструкция имеет право быть, но сугубо со стороны теории, с практической стороны - думаю больше смогут сказать коллеги-монтажники.
Приходящий PEN проводник должен приходить на РЕ шину напрямую а не использовать металлическую пластину, иначе у вас получается много контактных соединений.
Насколько правомочно использовать монтажную раму в качестве устройства разделения нулей - вопрос.
Можно мне сделать так, чтобы после счетчика поставить трехфазный 25А с него запитать 3Ф розетку +N (вместо PE) и далее (скорее всего) с этого автомата пойдут провода на селективное УЗО 32А (100-300мА) и с УЗО уже в ШУ дома?
а зачем автомат? Поставьте там выкл.нагрузки 25А, от него запитайте уличную розетку, а снизу - на ШР в доме. И почему с таким упорством хотите вводное УЗО на
32А, ваши 13 кВт РЭС уже ограничил 25А на вводе. Ниже от них уже и пляшите, а узо ставьте на конкретные ответственные группы.