Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Бригадир
« : 12 Вересень 2013, 10:19:22  »

Ни в коем случае не запихивай медь в землю!Даже в солидоле!   =-0
Ну не нужно так возмущаться. Провод, небось, в изоляции, а на обжим наконечника термоусаживающаяся трубка, но
выведи металл наружу привари болт-от него и возьми пв1-10 мм.
привычнее.
Автор: uksusXIII
« : 11 Вересень 2013, 22:15:44  »

Можно ли сразу присоединить в симметричной точке на болтовое соединение (М6-М8) ПВ1х10?
Через наконечник и обмазав соединение солидолом, либо приварить шину опуска.
Ни в коем случае не запихивай медь в землю!Даже в солидоле!   =-0 выведи металл наружу привари болт-от него и возьми пв1-10 мм.
Автор: Anatoliy57
« : 11 Вересень 2013, 17:58:43  »

Мучаю схему выбора и распределения нагрузки по автоматам и разводки по дому) Может есть какие-то общие рекомендации?


Сначала сделайте планировку , расставьте розетки, выключатели светильники, что и как будет питаться,
потом соединяйте все по групповым линиям. ( в зависимости какая будет разводка лучевая или магистральная)
Определяетесь с сечением провода в групповой линии.
А уж потом сводите все на щиток и определяетесь с номиналом автоматов, в зависимости от нагрузки и сечения провода.

Для ознакомления можете почитать книгу
Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей на базе электрооборудования компании Schneider Electric
http://www.electrolibrary.info/books/proekt.htm
или напрямую с форума http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1890
Автор: Бригадир
« : 11 Вересень 2013, 17:13:55  »

Можно ли сразу присоединить в симметричной точке на болтовое соединение (М6-М8) ПВ1х10?
Через наконечник и обмазав соединение солидолом, либо приварить шину опуска.
Автор: Rayzer
« : 11 Вересень 2013, 16:45:44  »

, но симметрично в две стороны от точки присоединения провода заземления.
Спасибо, учту. Можно ли сразу присоединить в симметричной точке на болтовое соединение (М6-М8) ПВ1х10?
Автор: Бригадир
« : 11 Вересень 2013, 16:37:34  »

В таком случае лучше делать не звездой а в ряд?
, но симметрично в две стороны от точки присоединения провода заземления.
Автор: Rayzer
« : 11 Вересень 2013, 16:35:08  »

Спасибо всем, кто постарался мне помочь в этих вопросах, без вас, точно бы не разобрался!) Принял решение делать ввод в дом в ПНД-трубе 5Х4 ВВГнг. Возле дома (сбоку, расстояние до забора 3м.) буду делать повторное заземление с последующим подключение на шину "PE" ВРУ дома. (Соединять перемычкой "N" и "PE" не буду:) )  Где-то читал, что заземление от дома должно быть минимум 1м от дома, если делать звездой, то у меня, от крайней точки  получается 0,3-0,5м. В таком случае лучше делать не звездой а в ряд ( ближе к забору, расстояние уже будет около 2-,25м к дому)?
П.С.: На ВРУ снял все автоматы, оставил только опломбированный вводной. Мучаю схему выбора и распределения нагрузки по автоматам и разводки по дому) Может есть какие-то общие рекомендации?
Автор: Anatoliy57
« : 11 Вересень 2013, 11:20:25  »

Вместо 4 штырьковой розетки нужно поставить 5 штырьковую розетку
Автор: Anatoliy57
« : 11 Вересень 2013, 11:02:03  »

Андрюха РЗА
Нет не получается, тогда нужно было бы делать в пластине резбовые отверстия для крепления РЕ проводников.
На фото видно на шине РЕ сидит проводник идущий с под пластины.
Если взять за основу что ГЗШ монтажная пластина, тогда повторное заземление должно сидеть на этой пластине.
На данной схеме все собрано шлейфом.
1.7.146
Не допускається використовувати сторонні провідні частини як єдиний РЕИ- провідник.
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Вересень 2013, 10:42:16  »

2. Приходящий PEN  проводник должен приходить на РЕ шину напрямую а не использовать металлическую пластину, иначе у вас получается много контактных соединений.
Не получается ли что в данном случае в качестве PE-шины используется вышеупомянутая монтажная пластина?
Автор: 3oloS
« : 11 Вересень 2013, 10:07:53  »

молниезащиты скорее всего не будет. Насколько это критично?
критичность определяет проектировщик исходя из высоты, места расположения, плотности застройки, грозовой активности в данном районе. Формально по ДСТУ думаю вряд ли для данного частного дома необходима МЗ, остальное зависит от бюджета и перестраховки заказчика.
Спросил потому, что если бы МЗ предусматривалась, то и вопрос с контуром возле дома был бы уже решен однозначно.
от нашел такое
"ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к шине нулевого защитного РЕ-проводника."
по сути у вас так и подключено, т.к. монтажная пластина тоже является частью ГЗШ. Опять же, формально по 4.1.4 ДБН В.2.5-27-2006 такая конструкция имеет право быть, но сугубо со стороны теории, с практической стороны - думаю больше смогут сказать коллеги-монтажники.
Приходящий PEN  проводник должен приходить на РЕ шину напрямую а не использовать металлическую пластину, иначе у вас получается много контактных соединений.
Насколько правомочно использовать монтажную раму в качестве устройства разделения нулей - вопрос.
Можно мне сделать так, чтобы после счетчика поставить трехфазный 25А с него запитать 3Ф розетку +N (вместо PE) и далее (скорее всего) с этого автомата пойдут провода на селективное УЗО 32А (100-300мА) и с УЗО уже в ШУ дома?
а зачем автомат? Поставьте там выкл.нагрузки 25А, от него запитайте уличную розетку, а снизу - на ШР в доме. И почему с таким упорством хотите вводное УЗО на 32А, ваши 13 кВт РЭС уже ограничил 25А на вводе. Ниже от них уже и пляшите, а узо ставьте на конкретные ответственные группы.
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Вересень 2013, 09:00:03  »

Так они вроде как соединены (судя по фото)

соеденены, насколько я понимаю в самом счётчике, а от него уже на шину N и шину PE

Ну судя по фото №1 PEN-проводник питающей сети заходит на монтажную раму щитка, а внизу уже от нее отпаиваются отдельно N и PE. PE при этом заземляется. То есть выполняется повторное заземление. Насколько правомочно использовать монтажную раму в качестве устройства разделения нулей - вопрос.
А необходимость устройства 3-го контура заземления на вводе в дом - это вопрос уже совершенно другой темы. Не будем повторяться.
http://eom.com.ua/index.php?topic=13648.120
Автор: grossel
« : 11 Вересень 2013, 08:29:56  »

На опоре очевидно согласно ТУ установлен выключатель ограничения мощности, поэтому соглашусь с п.1;2;3 Anatoliy57. Тянуть нужно 5-жильный кабель: 3 фазы на вводной выключатель, РЕ-на шину РЕ с последующим повторным заземлением, N-на счетчик и с счетчика на шину N вводного щита.
 
Автор: Anatoliy57
« : 11 Вересень 2013, 01:23:54  »

1. Проводник от ЗУ должен сидеть напрямую на ГЗШ. Т.Е на шине РЕ которую вы используете как ГЗШ. А с нее заземлять металлический корпус щита.
И к томуже вы от ЗУ до РЕ шины уменьшили сечение проводника.
2. Приходящий PEN  проводник должен приходить на РЕ шину напрямую а не использовать металлическую пластину, иначе у вас получается много контактных соединений.
3. На вводе, до счетчика, установлен автомат 25 А, что привело к вынужденной установке автомата на 20 А после счетчика , тем самым уменьшили потребляемую отпущенную мощность. Нужно было перед счетчиком ставить выключатель.
3. Не совсем понятно разделение PEN  проводника, на N и РЕ.
4. На розетке на 380 В РЕ проводник используется как нулевой проводник

При такой схеме можно тянуть 5 жилку но с обязательным повторным заземлением РЕ проводника на вводе в дом, так как повторное заземление возле столба, и сам приходящий PEN проводник имеют множество контактных соединений и притом шлейфом.
Автор: Sergik
« : 10 Вересень 2013, 21:45:58  »

молниезащиты скорее всего не будет. Насколько это критично?
Критично будет когда молния попадет в дом, ну или рядом ударит... :(