Автор: Бригадир
« : 26 Червень 2011, 17:26:03 »на 7-ом и 15-ом этаже
на мои 18 труб и лоток для огнеупорных кабелейА почему бы не попробовать шинопроводы?
на 7-ом и 15-ом этаже
на мои 18 труб и лоток для огнеупорных кабелейА почему бы не попробовать шинопроводы?
Electro2, Добрый день!
Если Вы делаете щиты, тогда подскажите щит этажный на 1-2 квартиры без слаботочного отсека. Нужны габариты и вид для заказчика.
C уважением Юрий
ООО "НЭКС" г. Харьков
Кто мне расшифрует - что такое стояк. Что такое вертикальная (горизонтальная линия)
вертикальних ділянок (стояків).Если от ВРУ тянется одна горизонтальная линия, по подвалу например, и к ней присоединяются вертикальные линии (стояки) - это называется магистральной схемой включения, то на вводе в каждый стояк нужно ставить расцепитель (выключатель) или "автомат" так как вертикальный стояк обычно меньшего сечения. Если схема включения радиальная. каждый вертикальный стояк питается от ВРУ, выключатели можно и не ставить. Хотя в проектах старых проектных институтов все равно в щитах на первых этажах ставили рубильники.
Еще добавлю, что когда старенький дедушка (с РЭСа) менял счетчики (на электронные) по подъезду (под напряжением), то выдал бумажку (и заставил расписаться), в которой написано было, что перед счетчиком НИКАКИХ АВТОМАТОВ. Чудно...У меня горе электрики из ЖЭКа при сгоревшем переключателе перед счетчиком сделали скрутку... Теперь, чтобы его заменить надо отключить весь стояк от ВРУ (а может и не 1), вот зачем желательно делать коммутационный аппарат на 1 этаже
я в проектах делал только на 1 этаже для отключения всего стоякаЕще добавлю, что когда старенький дедушка (с РЭСа) менял счетчики (на электронные) по подъезду (под напряжением), то выдал бумажку (и заставил расписаться), в которой написано было, что перед счетчиком НИКАКИХ АВТОМАТОВ. Чудно...
Цитата: vadrusУпс. Спешил..но смысл тот же, ток еще меньше.
Как-то странно вы считаете нагрузку на ЩЭ. Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН
Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБНнаписал первое что увидел в табл.
Как-то странно вы считаете нагрузку на ЩЭ. Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН+1
ко мне обратился не заказчик, а посредник, проектанта он мне не дает, с заказчикам все сам, причем говорит, не морочьте голову ДЕЛАЙТЕ ПО ПРОЕКТУ, а сам его в ручном режиме правит (было 3 потребителя на ЩЭ, теперь 6). Все правильно, но я не знаю может там дом с 3-й группой электрификации...конечно всяко бывает