Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Бригадир
« : 26 Червень 2011, 17:26:03  »

на 7-ом и 15-ом этаже
на мои 18 труб и лоток для огнеупорных кабелей
А почему бы не попробовать шинопроводы?
Автор: Aleks62
« : 26 Червень 2011, 16:12:47  »

Хочу вернуться к высоте установки этажного щита. Слаботочники потребовали на 7-ом и 15-ом этаже установить ЩЭ на высоте 1,0 м от ур.пола. Т.к. их щит, который над ЩЭ не влазит. И потребовали электротехнические трубы стояков отодвинуть от своих 5- ти труб на 300мм. Итого на мои 18 труб и лоток для огнеупорных кабелей досталось 700 мм шахты, а на свои  5 труб вытребовали 630 мм. >:(
Автор: rocco
« : 24 Червень 2011, 08:21:38  »

Electro2, Добрый день!
Если Вы делаете щиты, тогда подскажите щит этажный на 1-2 квартиры без слаботочного отсека. Нужны габариты и вид для заказчика.
 
 C  уважением Юрий

Можно глянуть тут: http://www.uez.od.ua/
Там и картинки есть. Дверца с заглушками, можно устанавливать от 1 до 6 счетчиков.
Автор: 3oloS
« : 07 Червень 2011, 23:15:59  »

offtop:
Юрий А, Electro2 последний раз на форум заходил 17 Июля 2009, 09:42:38  ::) если конкретно его контора интересует, думаю быстрее будет
ООО "НЭКС" г. Харьков

Автор: Юрий А
« : 07 Червень 2011, 17:57:55  »

Electro2, Добрый день!
Если Вы делаете щиты, тогда подскажите щит этажный на 1-2 квартиры без слаботочного отсека. Нужны габариты и вид для заказчика.
 
 C  уважением Юрий
Автор: Бригадир
« : 04 Червень 2010, 14:28:08  »

Андрійка,
Цитата: Андрійка
Кто мне расшифрует - что такое стояк. Что такое вертикальная (горизонтальная линия)
Цитата: Андрійка
вертикальних ділянок (стояків).
Если от ВРУ тянется одна горизонтальная линия, по подвалу например, и к ней присоединяются вертикальные линии (стояки) - это называется магистральной схемой включения, то на вводе в каждый стояк нужно ставить расцепитель (выключатель) или "автомат" так как вертикальный стояк обычно меньшего сечения. Если схема включения радиальная. каждый вертикальный стояк питается от ВРУ, выключатели можно и не ставить. Хотя в проектах старых проектных институтов все равно в щитах на первых этажах ставили рубильники.
По моему это было связано с плохой копировальной техникой и неумением работать на компьютерах.
Автор: hi_tech
« : 04 Червень 2010, 13:15:33  »

Андрійка, стояк - в электрическом понимании этого слова  - вертикальная линия (участок). Линия прокладываемая скажем по подвалу от ВРУ к стояку - горизонтальная...
Цитата: Torro
Еще добавлю, что когда старенький дедушка (с РЭСа) менял счетчики (на электронные) по подъезду (под напряжением), то выдал бумажку (и заставил расписаться), в которой написано было, что перед счетчиком НИКАКИХ АВТОМАТОВ. Чудно...
У меня горе электрики из ЖЭКа при сгоревшем переключателе перед счетчиком сделали скрутку... Теперь, чтобы его заменить надо отключить весь стояк от ВРУ (а может и не 1), вот зачем желательно делать коммутационный аппарат на 1 этаже :)
Автор: Torro
« : 04 Червень 2010, 13:10:56  »

Цитата: hi_tech
я в проектах делал только на 1 этаже для отключения всего стояка
Еще добавлю, что когда старенький дедушка (с РЭСа) менял счетчики (на электронные) по подъезду (под напряжением), то выдал бумажку (и заставил расписаться), в которой написано было, что перед счетчиком НИКАКИХ АВТОМАТОВ. Чудно...
Автор: Андрійка
« : 04 Червень 2010, 13:04:41  »

ДБН В. 2.5-23-2003
5.5.1 До однієї лінії живлення дозволяється приєднувати декілька вертикальних ділянок (стояків). У будинках понад 5 поверхів на відгалуженнях до кожного стояка слід встановлювати комутаційний аппарат, поєднаний з апаратом захисту (автоматичний вимикач)

 Кто мне расшифрует - что такое стояк. Что такое вертикальная (горизонтальная линия) :-[
Автор: hi_tech
« : 04 Червень 2010, 13:01:15  »

Torro, и я в проектах делал только на 1 этаже для отключения всего стояка...
Автор: Torro
« : 04 Червень 2010, 12:57:57  »

Подскажите, а где написано, что в ЩЭ надо ставить общий автомат? Всегда делал без него. Лишние затраты
Автор: Iv_One
« : 04 Червень 2010, 10:04:19  »

2 ZoloS9479 ситуация следующая, мне подсунули проект, и его нужно реализовать в виде продукции (ЩЭ, ЩК, ВРУ и т.д.). Вот только проект лажевый, да и меняют все подряд. Так что у меня по ходу реализации и возникают вопросы :-).  Согласен что те вопросы, которые вы подняли АКТУАЛЬНЫ, не то слово, но нет информации по ним, так что буду ориентироваться на вводной автомат 100А, 3Р.Всем спасибо за помощь.
Автор: Андрійка
« : 04 Червень 2010, 08:29:36  »

Цитата: ZoloS9479
Цитата: vadrus
Как-то странно вы считаете нагрузку на ЩЭ. Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН
Упс. Спешил..но смысл тот же, ток еще меньше.
Цитата: vadrus
Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН
написал первое что увидел в табл. :). Еще раз сорри за ошибку.

Кол. квартир - 6. Ррасч=3.23 кВт (табл.4.1 ДБН В. 2.5-23-2003).
Рр=3.23*6=19.4 кВт (формула 1 ДБН В. 2.5-23-2003).
Коэф. мощности 0.96 (табл.4.5).
І=19.4/1.73*0.38*0.96=30.7 А. Итого автомат на 50 А.
Автор: 3oloS
« : 03 Червень 2010, 23:11:10  »

Цитата: vadrus
Как-то странно вы считаете нагрузку на ЩЭ. Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН
+1
Андрійка,
4.6   Расчетная нагрузка группы жилья с одинаковой удельной электрической нагрузкой, приведеная к линии питания, вводу в жилой дом, шинам напряжением 0,4 кВ ТП, РжN определяется по формуле
PжN=Pжу*N,   (1)
где Ржу - удельная расчетная электрическая нагрузка одного жилья (квартиры), которая выбирается по таблице 4.1 в зависимости от принятого уровня электрификации и количества квартир [поэтому в табл.4.1 столько столбцов ;)], присоединенных к данному звену электросети, кВт/жилье;
Цитата: Iv_One
ко мне обратился не заказчик, а посредник, проектанта он мне не дает, с заказчикам все сам, причем говорит, не морочьте голову ДЕЛАЙТЕ ПО ПРОЕКТУ, а сам его в ручном режиме правит (было 3 потребителя на ЩЭ, теперь 6). Все правильно, но я не знаю может там дом с 3-й группой электрификации...
конечно всяко бывает  ??? , но основные то данные для расчета нужны, хотя бы газ там, или электричество...или у Вас конкретное задание пере-делать/считать схему ШЭ, и интересует только номинал АВ на данную линию, а дольше по дому расчет уже не Ваша забота? квартир много по дому добавляется или только эти 3... в мощность по ТУ впишитесь...ну т.д.?
Автор: vadrus
« : 03 Червень 2010, 20:46:25  »

Как-то странно вы считаете нагрузку на ЩЭ. Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН ???
ИМХО на 8 квартир Ір=200А может быть только в доме на Грушевского :D