Так к чему все-таки относится дом - к жилым или многофункциональным, у кого какие еще мнения
Здесь уже вопрос не электрического характера, а по архитектуре.
а помоему проще всего спросить у самого архитектора ::)
Автор: *Андрей*
« : 11 Травень 2011, 17:29:35  »

аварийка - I категория
Yurik, если дом относится к жилым (к чему я тоже склоняюсь), то аварийка (для поэтажных коридоров и лестничных клеток, про офисы пока молчу), по той же табл.2.1 - ІІ категория, а до первой повышать, например использованием светильников с ИБП или установка АВР, нет смысла.
Автор: Electrician
« : 11 Травень 2011, 16:59:14  »

Так к чему все-таки относится дом - к жилым или многофункциональным, у кого какие еще мнения
Жилое здание. Косвенно это подтверждает ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
"1.5 У випадку розміщення в першому поверсі багатоквартирних житлових будинків вбудованих нежитлових приміщень масового відвідування (магазини, адміністративні приміщення тощо) підходи і під'їзди до них не повинні перешкоджати під'їзду до кожного входу житлового будинку пожежних, санітарних машин та пересувної техніки комунальних служб."
Автор: Yurik
« : 11 Травень 2011, 16:57:47  »

*Андрей*, в любом случае: дом и офисы - II категория, противопожарные средства, аварийка - I категория.
Автор: *Андрей*
« : 11 Травень 2011, 16:43:58  »

  Так к чему все-таки относится дом - к жилым или многофункциональным, у кого какие еще мнения ???
Здесь уже вопрос не электрического характера, а по архитектуре.
Потому как от этого зависит аварийное освещение, световые огни и лифт в данном случае будет І или ІІ категория.
Автор: Yurik
« : 11 Травень 2011, 16:33:56  »

Yurik, на каких интересно узнать основаниях ж/д в 10 этажей с втроен .помещен. на 1 этаже, вы имеете право относить это сооружение к многофункциональным зданиям ?
ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», раздел 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:
"Багатофункціональні будинки і комплекси - будинки і комплекси, які формуються з приміщень, їх груп, будинків та споруд різного громадського і житлового призначення, поєднання яких обумовлене експлуатаційними потребами, економічною доцільністю і містобудів-ними вимогами"
Автор: *Андрей*
« : 11 Травень 2011, 15:46:24  »

*Андрей*, читай таблицу до конца
теперь все понятно :-[
Автор: CC19
« : 11 Травень 2011, 15:44:07  »

*Андрей*, читай таблицу до конца ;)
Quote (selected)
Примітка 1. Електроприймачі систем протипожежного захисту, у тому числі ліфти для транспортування пожежних підрозділів, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості, незалежно від категорії електропостачання будівлі, повинні живитися згідно з 4.16, 4.17, 4.18 цих Норм.

А по поводу многофункциональных зданий, была тема http://eom.com.ua/index.php/topic,6225.0.html
Правда там тоже не пришли к общему мнению.
Автор: *Андрей*
« : 11 Травень 2011, 15:38:46  »

но имеет частично потребителей 1 категории, т.к. если у вас есть потребит.1категории типа вентиляции ДУ,то ее надо будет запитывать по 1, для ав.освещен. можно обойтись аккумуляторами,ну вот  мнение такое , может кто-то по другому делает -пусть пишут
viknik, в том-то и дело что для
Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів із плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі - II категорія
по табл. 2.1 все электроприемники можно отнести ко ІІ категории (в т.ч. лифты, пожарка, аварийное освещение). Иначе там в той строке было бы указано
окрім електроприймачів систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі - І категорія
Автор: viknik
« : 11 Травень 2011, 15:28:45  »

Yurik, на каких интересно узнать основаниях ж/д в 10 этажей с втроен .помещен. на 1 этаже, вы имеете право относить это сооружение к многофункциональным зданиям ;)?
Автор: viknik
« : 11 Травень 2011, 15:26:34  »

*Андрей*,  к многофункциональным нельзя этот дом отнести , т.к. это 10 этаж ж/д всего лишь с встроен. помещен. на 1 этаже, ну для  обоснования можно в записке написать ж/д относится к 2 категории но имеет частично потребителей 1 категории, т.к. если у вас есть потребит.1категории типа вентиляции ДУ,то ее надо будет запитывать по 1, для ав.освещен. можно обойтись аккумуляторами,ну вот  мнение такое , может кто-то по другому делает -пусть пишут
Автор: *Андрей*
« : 11 Травень 2011, 14:20:06  »

*Андрей*, такое сооружение надо относить к многофункциональным зданиям.
Yurik, просто я столкнулся с разными мнениями. Одни ставят АВР в данном случае, другие не ставят. Вот и ищу обоснование что это
такое сооружение надо относить к многофункциональным зданиям.
а не
Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів із плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі - II категорія
Автор: Yurik
« : 11 Травень 2011, 13:32:50  »

*Андрей*, такое сооружение надо относить к многофункциональным зданиям.
Автор: *Андрей*
« : 11 Травень 2011, 13:31:08  »

эти с-мы надо запитывать по 1категории ,остальные по 2 , можно взять отдельные ВРУ одно для 1 второе для 2 категории, можно обойтись одним ВРУ где будет вам и  1и 2 категория
т.е. ты считаешь что данный дом относится к табл.2.1 "Багатофункціональні будинки та комплекси, що мають приміщення різного призначення (II категорія): електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі (I категорія)"?
Автор: viknik
« : 11 Травень 2011, 13:22:48  »

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі (I категорія)".
эти с-мы надо запитывать по 1категории ,остальные по 2 , можно взять отдельные ВРУ одно для 1 второе для 2 категории, можно обойтись одним ВРУ где будет вам и  1и 2 категория