Автор: il85
« : 17 Лютий 2014, 14:27:50  »

Схема САУ.У похожа на САУ.МП можно адаптировать если подойдет
Автор: Andrey60
« : 17 Лютий 2014, 14:06:06  »

Кто может помогите проектом или схемой управления ИТП с использованием приборов ТРМ32 и управления циркуляционными насосами с помощью САУ-МП :-[Буду очень признателен любой помощи
Автор: Andrey60
« : 18 Листопад 2013, 07:03:05  »

Всем кто откликнулся и помог БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!  :thumbsup:
Автор: Andrey60
« : 16 Листопад 2013, 10:56:50  »

Для получения постоянного сигнала в случае срабатывания, можно использовать вместо ДМ2010сг, ЭкМ100 НПО "Юмас".
Учтут схему управления начертил :)
Автор: grossel
« : 16 Листопад 2013, 10:46:08  »

Да, то выходы с контроллера. Для получения постоянного сигнала в случае срабатывания, можно использовать вместо ДМ2010сг, ЭкМ100 НПО "Юмас".
Автор: Andrey60
« : 16 Листопад 2013, 07:19:28  »

Я предлагаю такой вариант схемы, не ставить еще промежуточные реле, а наоборот повыкидывать лишние реле времени и промежуточное реле. Мне не нравятся манометры сигнализирующие ДМ2010сг, я их заменил на ТМ510 исп. 6 (2-х контакт. лев.замык.-прав.размык.). Автор проекта выбирает сам.
grossel спасибо выручили должен как земля колхозу :)
Автор: Andrey60
« : 16 Листопад 2013, 07:17:22  »

Парни я все понимаю ну голова уже кипит помогите сделать рабочую схему в понедельник поставили срок сдачи :wall:
не хочу пугать, но рабочая схема это ещё не весь проект.
Ещё нужны:
общие данные
схема автоматизации
схема соединений и подключения внешних проводок
план с размещением оборудования и проводок
спецификация
щит автоматики в объеме общего вида
многовато ещё не хватает как до понедельника
это я почти все сделал  :)
Автор: erika24
« : 15 Листопад 2013, 21:09:56  »

а К1 и К2 это контакты ТРМ :-[
Автор: grossel
« : 15 Листопад 2013, 18:50:00  »

Я предлагаю такой вариант схемы, не ставить еще промежуточные реле, а наоборот повыкидывать лишние реле времени и промежуточное реле. Мне не нравятся манометры сигнализирующие ДМ2010сг, я их заменил на ТМ510 исп. 6 (2-х контакт. лев.замык.-прав.размык.). Автор проекта выбирает сам.
Автор: alex_sherbak
« : 15 Листопад 2013, 16:46:02  »

Парни я все понимаю ну голова уже кипит помогите сделать рабочую схему в понедельник поставили срок сдачи :wall:
не хочу пугать, но рабочая схема это ещё не весь проект.
Ещё нужны:
общие данные
схема автоматизации
схема соединений и подключения внешних проводок
план с размещением оборудования и проводок
спецификация
щит автоматики в объеме общего вида
многовато ещё не хватает как до понедельника
Автор: Andrey60
« : 15 Листопад 2013, 16:04:24  »

Парни я все понимаю ну голова уже кипит помогите сделать рабочую схему в понедельник поставили срок сдачи :wall:
Автор: Andrey60
« : 15 Листопад 2013, 15:56:41  »

К сожалению у меня на этом компьютере стоит  AutoCad 2008. У вас чертеж создан более позней версией и я не смогу его открыть.
Автор: il85
« : 15 Листопад 2013, 15:54:24  »

Ели оставите все как есть будет нужно 2 реле вместо одного+промежуточного реле
Автор: grossel
« : 15 Листопад 2013, 15:53:35  »

К сожалению у меня на этом компьютере стоит  AutoCad 2008. У вас чертеж создан более позней версией и я не смогу его открыть.
Автор: Andrey60
« : 15 Листопад 2013, 15:51:11  »

У вас схема управления каждого насоса своя, при установке общего датчика защиты от "сухого хода"  вам нужно множить сигнал от датчика посредством установки дополнительно промежуточного реле. Датчик необходимо установить на общем подающем трубопроводе.
да я понимаю как мне завязаться на два насоса не знаю как переработать схему :wall:А если я оставлю так это критично???