Автор: nocibur
« : 06 Грудень 2011, 14:49:24  »

Возьмите вашу схему дорисуйте на ней доп. нагрузку 500кВт, укажите расстояние, а далее по справочнику Карпова, там все предельно просто и ясно расписано.
Автор: Виктор К
« : 06 Грудень 2011, 14:40:14  »

Автор: Roman3R
« : 06 Грудень 2011, 14:25:25  »

файл прилагается
Кто нибудь видит этот файл ? :D
Автор: Виктор К
« : 06 Грудень 2011, 14:08:09  »

У меня стоят два трансформатора в ПС 35/10. Нужно определить, смогут ли они выдержать существующую нагрузку плюс 500 кВт (ТП 630кВА). У линии множество ответвлений, как считать вот такое вот (файл прилагается
Автор: nocibur
« : 06 Грудень 2011, 13:29:29  »

Формула для расчета падения напряжения есть

Какая у вас формула?
Советую посчитать по формуле из справочника по расчету проводов и кабелей Карпов, Козлов:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=441
5-3. Расчет сети по потере напряжения с учетом индуктивности линии.
За момент наргузки брать S,кВА*L,км и не опираться на токи, которые у вас есть.
Автор: Виктор К
« : 06 Грудень 2011, 12:06:12  »

ток в рабочем режиме от ПС-35/10кВ до ТП-652 - 60 А. Номинальный ток 220А
Автор: Виктор К
« : 06 Грудень 2011, 12:04:06  »

Автор: nocibur
« : 06 Грудень 2011, 11:51:29  »

Вы бы схему лучше выложили, понятней бы было всем.
И по моему у Вас не указано ещё одно ТП в конце линии, после КЛ АСБ 3х50 0,15км.
Автор: Виктор К
« : 06 Грудень 2011, 11:37:37  »

От ПС 35кВ до ТП-652(расчетное) длина 1,05+0,28+0,15 = 1,48км. Провод АС-50 - 1,05км; А-50 - 0,28 км; Кабельная вставка АСБ 3х50 - 0,15км.
Отводы от ПС 35/10кВ - от линии основной на расстоянии 1,05 км - проводом Ас-50 длиной 0,07км на ТП-160кВА;
                                        от линии основной на расстоянии 1,05+0,28 = 1,33 км - проводом АС-50 длиной 0,02км ТП-100кВА
Автор: Виктор К
« : 06 Грудень 2011, 10:34:08  »

Вопрос у меня такой. Есть линия ВЛ-10кВ от ПС 35/10 кВ. Есть показания амперметров на линии и на сами трансформаторы - номинальные и в рабочем режиме.
Формула для расчета падения напряжения есть. А как посчитать ток, который проходит по линии? Ток, выходящий из ПС 35/10 в рабочем режиме показывают амперметры и даю в облэнерго. А как правильно подсчитать ток в линии, если есть несколько ответвлений с ТП различной мощности? Кабель и расстояние ответвления до ТП известны.