Автор: Goya
« : 11 Січень 2012, 11:07:49  »

Если тема еще актуальна то есть такие варианты запитки лифтов без м.о.:
1. Общее питание 3ф на все оборудование (контроллер + освещение)
2. Питание 3ф на контроллер, обычно на последнем этаже, отдельно 1ф на освещение (или там же на последнем этаже или на первом этаже в полу)

А лучший вариант это позвонить лифтовикам или на отис по поводу конкретного лифта и все узнать.
Кроме того неплохо бы еще сделать проверочный расчет на запуск лифта, который, как правило никто не делает. Но чтобы наверняка, как показывает практика, так уставку автомата лучше выбирать через номинал по отношению к контроллеру и сечение кабеля соотв. еще через номинал (ну или по потерям уже посчитать).
Автор: maik
« : 02 Грудень 2011, 04:19:40  »

Да я знаю,сколько на освещение... Дали характеристику от фирмы на лифт, все что написано ранее -это с характеристики лифта .Вот и не знаю  как суммарную мощность расчитать,вроде производитель посчитал,а как в проекте заложить?
Автор: Electrician
« : 01 Грудень 2011, 14:00:14  »

только физика и природа вечна и неизменна.
offtop
а sbal в этом неуверен
Автор: Бригадир
« : 01 Грудень 2011, 13:05:44  »

Раньше в проектах закладывали провод5(1х10)Jавт.=32А
Раньше в технических характеристиках на лифты давалась  общепотребляемая мощность -8.5кВт +освещение шахты.
Гибче нужно быть. Все течет, все меняется, и только физика и природа вечна и неизменна.
Автор: NeON2K
« : 01 Грудень 2011, 11:58:57  »

maik, не совсем понятно зачем 10А на освещение ?. Освещение шахты , если не ошибаюсь 5лк... Кабина не более 30лк... Розетки ? и сколько  их ? не больше десятка думаю. Питание трехфазное. А мотор трехфазный ? В чем сложность ? не можешь нагрузку раскидать?
Автор: maik
« : 01 Грудень 2011, 11:45:26  »

 Так кто же мои сомнения насчет мощности лифта развеет?
Автор: maik
« : 20 Листопад 2011, 03:01:30  »

Вот у меня и вопрос ...На какую мощность расчитывать кабель и сколько групп тянуть с ВРУ? Раньше в технических характеристиках на лифты давалась  общепотребляемая мощность -8.5кВт +освещение шахты. А здесь в технических характеристиках то ,что дано. Так закладывать :1 группу на лебедку-2.8кВт,1группу на розетки-16А,на освещение-10А,все из под общего учета лифта? А в руководстве по эксплуатации питание приходит на клеммы 3ф+0+РЕ.Вот и думаю ,если суммировать силовую нагрузку лебедуку и розетки,лифт по мощности не очень-то  маломощный получается.
Автор: Бригадир
« : 19 Листопад 2011, 22:13:26  »

Лифтовики выдают задание с указанием места ЩУ и привязками.
и управляющий сигнал от "пожарников".
Автор: Aleks62
« : 19 Листопад 2011, 19:21:42  »

Лифтовики выдают задание с указанием места ЩУ и привязками. Но это актуальна для стадии "Р". Для проекта на однолинейной схеме ВРУ надо указать номинал автомата и сечение кабеля для питания ЩУ лифта. Управление освещением шахты лифта,  как правило, осуществляется с 2-х мест. В этом случае на схеме ВРУ 2 кабеля 3х2.5+2х2,5
Автор: maik
« : 16 Листопад 2011, 07:14:31  »

Уважаемые форумчане! Первый раз сталкиваюсь с лифтами без машинного отделения и такой маленькой мощностью -380В ,2.8кВт/4А/5.5А,J сраб.авт=16а силовая цепь,а цепи освещения и питания розеток -220В,25А,Jсраб.авт.=10А-1шт,16А-1шт.Каталожные данные.Раньше в проектах закладывали провод5(1х10)Jавт.=32А на силовую и на освещение шахты -3х2.5. Как сейчас правильно подключить силовую и освещение. Подскажите!!!