« : 19 Листопад 2011, 11:44:01 »1. Изучить раздел ПУЭ 2.5. 2. Выбать трассу ВЛ. 3. Выбрать провод по нагрузке, потерям, токам КЗ. 4. Определить тип арматуры с пожеланием заказчика. 5. Подобрать типовой проект. 6. Выбрать тип опор по типовому проекту. 7. Расставить опоры на плане по величинам пролетов для климатических условий, типа провода и типа опор. 8. Вычертить опоры. 9. Дать монтажные стрелы провесов в соответствии с типовым. 10. Определить объемы работ. 11. Дать спецификацию.
Типовой для ВЛЗ-10 кВ с арматурой НИЛЕД в автокаде есть на сайте energ2005.narod.ru Правда он платный 100 руб.
Типовой для ВЛЗ-10 кВ с арматурой НИЛЕД в автокаде есть на сайте energ2005.narod.ru Правда он платный 100 руб.