Автор: NeON2K
« : 06 Вересень 2011, 17:46:15 »если же это активная нагрузка и режим АС-1однозначно это активная нагрузка
Остановился пока на DILH1400...
если же это активная нагрузка и режим АС-1однозначно это активная нагрузка
а в чем соооообственно проблема ?ну, меня учили, что запас должен быть по более.
ты оставляешь такой маленький запас (23А)а в чем соооообственно проблема ?
в моем случае, когда в проекте 110.000 таких ламп по 6W этот коэф. не маловажен даже при выборе простого вводного автоматаNeON2K, разница в 50А, при косинусе 0,92 - 1089А, при 0,97 - 1033А, при таких токах, по моему, это несущественно
у EEFL cos фи 0,97ИМХО, на данный момент, вопрос чисто теоретический (из любви к искусству). косинус 0,92 применительно к этим лампам, позволяет образовать запас по сечению питающего кабеля, причем этот запас не будет заоблачным, а учитывая дискретность шкалы сечений проводов, то может оказаться, что при замене обычных ламп на EEFL, экономии проводникового материала и не получится (я не говорю об экономии э/энергии)
это вопрос в свете http://eom.com.ua/index.php/topic,8918.msg63093.html#msg63093 этой темы?