Автор: irrenergo
« : 09 Вересень 2011, 12:54:53 » Сухие трансформаторы поумолчанию делают со схемой Dyn-11. Такие трансформаторы используют во всем мире, у них потери меньше в сравнении с Yy0
соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
схема соединения обмоток влияет на сопротивление токам короткого замыкания. Исходя из этого, например, в ДБН В.2.5-27-2006, есть примечания:
Цитата: Примечание 1 к п. 2.4.1.13
Трехфазные трансформаторы с заземленной нейтральной точкой на стороне низкого напряжения, которые применяются для питания электроустановок зданий и сооружений от сети высокого напряжения, для обеспечения эффективности автоматического отключения питания должны, как правило, иметь схему соединений обмоток "треугольник-звезда" или "звезда-зигзаг"
в таком случае(Д/У) ток КЗ будет больше чем при У/УПри выборе коммутационных аппаратов и кабельной продукции должны соблюдаться требования гл. 1.7 ПУЭ ко времени отключения токов короткого замыкания в конце защищаемого участка (см. п.1.7.82 гл. 1.7 ПУЕ-11). До выхода последней редакции ПУЭ при токах выключателей свыше 32 А время отключения не должно было превышать 5 с., в новой редакции ПУЭ, кроме того, появился еще ряд дополнительных условий.
При більших струмах однофазних КЗ збільшується надійність спрацювання захистуНасчет надежности я бы утверждать не стал
в чем тогда заключается эффективностьПри більших струмах однофазних КЗ збільшується надійність спрацювання захисту .
схема соединения обмоток влияет на сопротивление токам короткого замыкания.это я в справочниках заметил что при У/У сопротивление больше чем при Д/У в 3 раза.
Объясните пожалуйста незнающему:схема соединения обмоток влияет на сопротивление токам короткого замыкания. Исходя из этого, например, в ДБН В.2.5-27-2006, есть примечания:
Какое соединение предпочтительней Д/У У/У трансформаторов 6(10)/0,4 ?
Что лучше закладывать в проекте и от чего это зависит ?
Трехфазные трансформаторы с заземленной нейтральной точкой на стороне низкого напряжения, которые применяются для питания электроустановок зданий и сооружений от сети высокого напряжения, для обеспечения эффективности автоматического отключения питания должны, как правило, иметь схему соединений обмоток "треугольник-звезда" или "звезда-зигзаг"Зависимость схемы от мощности тр-ра оговорена в
СН 357-77 . 2.5
от чего это зависитСН 357-77 . 2.5. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.