Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Виктор
« : 11 Липень 2011, 20:46:11  »

В даном случае котельня на твердом топливе категория Г.
Это котельный зал.
Надо знать экспликацию помещений здания котельной
:thumbsup:
(Наверняка есть и бытовка и т.д.)
Автор: il85
« : 11 Липень 2011, 16:55:09  »

Якщо в приміщенні котельні немає складу вугілля (може передбачатись запас вугілля на декілька днів) то пожежної сигналізації не потрібно.
Автор: hi_tech
« : 11 Липень 2011, 16:46:10  »

Надо знать экспликацию помещений здания котельной, вполне вероятно наличие закрытого склада угля например.
Автор: Krja
« : 11 Липень 2011, 16:29:50  »

Виктор, СНиП П-35-76 "Котельные установки" ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Примечание 1: Помещения без постоянного обслуживающего персонала с производствами категорий А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализации. В даном случае котельня на твердом топливе категория Г. Или я где то глубоко заблудился?
Автор: Виктор
« : 09 Липень 2011, 21:39:44  »

А чем обоснована установка ПС в котельне на твердом топливе?
СНиП П-35-76 "Котельные установки"
Автор: Krja
« : 09 Липень 2011, 21:21:52  »

А чем обоснована установка ПС в котельне на твердом топливе?
Автор: yusya
« : 07 Липень 2011, 13:52:53  »

а какие сертифицированные датчики по защите от пыли можно применить? ППКП "Тирас"
Автор: yusya
« : 07 Липень 2011, 13:49:47  »

спасибо, что откликнулись :thumbsup:
Автор: griffel
« : 07 Липень 2011, 11:59:14  »

Ставим ПС без МБИ
там только датчики нужно предусмотреть исполнение по защите от пыли
Автор: yusya
« : 07 Липень 2011, 10:42:55  »

Котельная на твердом топливе (угольная) 43 м. кв. ставим АПС? Без МБИ? В перечне однотипных значатся: котельные газовые и на жид. топливе:/ Проясните ситуацию...